전기관련 질문 입니다 궁금합니다 ,,,
1차 전압 3상3선식 380v 차단기를 3상3선식 220v 차단기로 사용할수 있나요?ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.
380V 3상 차단기를 220V 3상 회로에 사용하는 건 가능하지만, 차단기의 정격 전압과 용량을 반드시 확인하셔야 합니다. 차단기가 낮은 전압에서도 안전하게 작동하는지, 과부하와 누전 차단 기능이 적합한지 검토하는 게 중요합니다.
안녕하세요. 전찬일 전문가입니다.
네 사용가능합니다. 차단기는 전압보다 정격전류와 차단용량이 중요합니다. 즉 차단기가 38V까지 견딜 수 있으니 220v에서도 문제없이 작동은 합니다. 다만 사용하는 부하 전류가 차단기 정격 안에 들어와야하고 너무 큰 용량 차단기를 작은 전류에 쓰면 과전류 차단이 제대로 안될 수 있어서 주의가 필요합니다안녕하세요. 김준연 전문가입니다.
3상3선식 220v차단기는 없습니다. 단상 3선식은 220v를 사용하는곳이 있기는합니다. 예전 건물이나 아파트가 110v사용하다 220v로 넘어가면서 그렇게 사용을 합니다. 결론적으로는 3상3선식은 중성선이 없기때문에 사용할수 없습니다. 그 분전함에 중선선 라인이 있다면 1차전압 3상중 하나와 중성선을 연결하면 단산 2선식으로 220v 을 사용할수 있습니다. 만약 차단기가 3상3선식 차단기라면 그것또한 가능합니다. 3개의 단자중에 2개의 단자만 이용하면 가능하지만 차단기가 가지고 있는 과부하나 누전에 대한 안전상에 차단기 차단은 안될수도 있다는점 유의하셔야 합니다.
제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
380v3상 3선식 차단기를 220v 3상3선식 회로에 사용하는 것은 일반적으로 가능합니다 차단기는 정격 전압보다 낮은 전압에서 사용하는 것은 문제가 없지만 반대로 정격 전압보다 높은 전압에서는 사용할 수 없습니다
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
3상3선식 380볼트는 380볼트까지 견딜 수 있어 정격 전압이 더 낮은 전압에서 사용할 수 있습니다.
하지만 차단기의 정격 용량이 회로에 맞는지 확인이 필요하여 차단기의 트립 특성에도 적합하면 가능합니다.