딱히 문제나 이상이 없어보이는데 누전차단기가 내려갈 수 있나여??

안녕하세요!!

집에 있는데 일부 전기 콘센트의 전기가 정전이 되었습니다. 두꺼비집 스위치 여러개 중에서 한개가 내려가있더라구요..

다시 돌아봐도 평소랑 비슷했고 누전이 될만한 요소가 없는데 누전차단기가 내려가서 집에서 작동하던 티비나 세탁기가 꺼졌습니다.

이렇게 갑자기 누전차단기가 내려가는 경우가 있나요?? 위험 신호일까요??

답변부탁드립니다!

감사합니다~~!

55글자 더 채워주세요.
8개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 박형진 전문가입니다.

    누전차단기가 내려가는 이유는 분명 있습니다.

    전기 사용량이 과도할 경우 과부하 상태로 내려가거나 누전 발생, 차단기 노후화, 전기 제품의 고장, 습기, 전기 배선 문제가 있을 수 있죠.

    만약 차단기가 반복적으로 자주 내려간다면 이상 신호를 감지하는 것으로 전기 기술자의 점검이 필요합니다.

    참고 부탁드려요~

  • 안녕하세요. 박준희 전문가입니다.

    네 충분히 가능합니다.

    이상이 없는 것 같아도 누전차단기가 내려갈 수 있어요. 누전차단기는 누전, 과부하, 단락과 같은 전기 이상을 감지하여 자동으로 전원을 차단하는 역할을 하기에 외형적으로는 이상이 없더라도, 숨어있는 누전이나 과부하가 누전차단기의 동작을 할수 있는거죠.

    감사합니다.

  • 안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.

    누전차단기가 갑자기 내려가는 경우는 여러 원인으로 발생할 수 있습니다.

    평소 이상이 없더라도 전기 누전, 접지 불량, 또는 내부 배선 문제 등으로 차단기가 내려갈 수 있습니다.

    전기기기 내부에 누전이 있거나, 습기, 먼지, 또는 전선 접촉 불량이 원인일 수 있으니, 무리하게 다시 켜지 말고 전문가에게 점검받는 게 안전합니다.

  • 안녕하세요. 신광현 전문가입니다.

    누전차단기 갑작스런 트립 원인

    과부하(Overload): 동시에 여러 고전력 기기를 사용하면 차단기의 정격 용량을 초과해 트립될 수 있습니다.

    누전(Leakage): 습기·피복 손상 등으로 전류가 의도치 않은 경로로 흐르면 누전차단기가 내려갑니다.

    단락·합선(Short circuit): 절연체 파손 시 전선 간 직접 접촉으로 급격히 전류가 증가하면 회로가 차단됩니다.

    차단기 자체 문제(Aging or Defect): 내부 부품 노후나 불량으로 정상 상태에서도 오작동할 수 있습니다.

    셀프 점검 및 대처 방법

    차단기 리셋: 리셋 버튼을 눌러 차단기를 올린 뒤 즉시 다시 내려가는지 확인합니다.

    모든 기기 분리: 집안 전자기기 플러그를 모두 뽑고 차단기를 복구해보세요. 내려가지 않으면 기기 문제를 의심합니다.

    기기별 재연결 테스트: 플러그를 하나씩 꽂으며 어느 기기에서 트립되는지 확인합니다.

    멀티탭·콘센트 확인: 멀티탭 과다 사용 또는 손상된 콘센트가 없는지 점검하세요.

    전문가 의뢰: 위 방법으로 원인을 찾지 못하거나 빈번한 트립 시 전기 설비 엔지니어에게 점검을 요청해야 합니다.

    이상 증상이 반복된다면 누전·과부하·합선 등 잠재적 위험이 상존하므로 지체 없이 원인을 파악하고 조치를 취하는 것이 안전합니다.

  • 안녕하세요. 설효훈 전문가입니다. 누전 차단기가 내려가는건 보통 누전이 발생되거나 과전류에 의해서 발생 하시도 합니다. 그래서 원인을 최대한 찾아 보아야합니다. 해당 차단기 구역에 콘센트 누전발생될 사항이나 기기들을 모두 점검해 보셔야합니다. 확인했는데 이상이 없는데 지속적으로 발생되면 전문가를 불러서 확인해 보셔야합니다.

  • 안녕하세요. 김준연 전문가입니다.

    누전차단기가 작동했다는것은 누설전류가 있거나 합선이 되었거나 과부하가 되었거나 기기 주변에 물기 때문에 접지저항값이 낮거나 차단기가 불량이거나 등등 많은 원인이 있습니다. 질문자님 이야기로는 지금 과부하나 누설전류로 인해 접지저항이 낮은것으로 판단이 됩니다. 즉각적으로 떨어지면 어떤부하기기에서 차단기트립이 되는지 알수있지만 차단기를 다시 올렸을때 다시 작동되었다가 갑자기 전열 차단기가 떨어지면 이상이있는 부하기기를 찾기가 어렵습니다. 그리고 이런경우 외부에서 큰 이상이 없어 보이기 때문에 더욱이 찾기가 어렵습니다.

    이럴때 절연저항계를 가지고있으면 찾기 가능하나 절연저항계사용할떄 주의점이 있으니 전문가의 도움이 필요해보입니다.

    제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다

  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    관련 현상으로는 과부하, 차단기 자체 노후화, 일시적인 누설 전류, 콘센트 및 전선 문제 등으로 나타날 수 있습니다.

    누전차단기가 한번씩 내려가는 대부분의 문제는 멀티탭이나 콘센트에 여러 가지 제품을 동시에 사용함에 따라 과부하로 인해 차단기가 내려가는 경우가 많습니다.

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    겉보기에는 이상이 없어도 습기 누호된 배선 순간 과부하 누전이 잠깐 발생했다가 사라진 경우 등으로 누전차단기가 내려갈 수 있습니다 특히 접촉 불량이나 콘센트 내부의 미세한 누전 또는 다수 기기 동시 사용 시 과전류로 인해 차단기가 작동하는 경우도 많습니다 다만 반복적으로 내려간다면 안전 점검을 받아 보는게 좋습니다