단락사고가 발생하면 왜 평상시보다 매우 큰 전류가 흐르나요?

전기기사에서 단락전류를 계산할 때 회로의 임피던스를 이용한다는 것을 배우는데, 실제 현장에서 차단기 용량을 선정할 때도 단락전류를 중요하게 본다고 들었습니다. 단락사고가 발생하면 단순히 부하가 갑자기 커지는 것과 어떤 차이가 있는지 궁금합니다. 특히 변압기에서 가까운 곳과 먼 곳에서 단락사고가 발생했을 때 사고전류의 크기가 달라지는 이유도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    단락사고는 정상적인 부하 임피던스가 거의 사라지고 매우 낮은 임피던스를 통해 전류가 흐르는 상태이기 때문에 평상시보다 훨씬 큰 전류가 발생합니다. 사고점까지의 변압기와 케이블 등의 임피던스가 작을수록 단락전류는 커집니다. 따라서 변압기 바로 아래쪽처럼 전원에 가까운 곳에서는 큰 단락전류가 예상될 수 있습니다. 차단기는 예상 단락전류를 안전하게 차단할 수 있는 차단용량을 가져야 하므로 단순히 부하전류만 보고 선정해서는 안 됩니다.

    채택 보상으로 184베리 받았어요.

    채택된 답변