가스레인지 철거하고 3구 인덕션 구매했는데 주방과 거실 경계면에 벽면 콘세트가 하나밖에 없습니다.

이 콘센트 하나에 새로 산 인덕션과 거실용 스탠드형 에어컨을 동시에 연결해야 하는 상황인데 인덕션을 풀파워로 쓰고 에어컨을 동시에 틀면 5000W 가 넘어가는데 아무래도 화재 위험이 걱정되는데 허용전류나 전력이 어떻게 되며 괜찮을까요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    결론부터 말씀드리자면은 인덕션이랑 에어컨을 하나의 콘센트에 연결하면은 전력소모가 너무 심할겁니다. 대략적으로 봐도 5000W는 그냥 넘어갈거라서 위험한 상황이 될수도 있죠. 그러니깐 따로 쓰시는게 맞습니다. 벽면 하나로는 용량이 턱없이 부족하기 때문에 불꽃이 튀거나 차단기가 트립되는 상황이 발생할 수 있습니다. 돈이 조금 들더라도 전문가를 부르셔서 꼭 안전하게 작업하시는걸 추천드립니다.

    채택 보상으로 119베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    위험합니다. 3구 인덕션과 스탠드에어컨을 벽콘센트 하나에 동시에 연결하는 것은 피하시는게 좋습니다.

    가정용 220V에서 소비전력이 5,000W라면 전류는 대략 5,000 ÷ 220 ≈ 22.7A입니다. 그런데 일반 벽면 콘센트는 흔히 16A급이 많아 이론상 약 3,500W 수준이고, 실제 허용치는 콘센트뿐 아니라 배선 굵기와 차단기 정격까지 같이 봐야 합니다

    특히 3구 인덕션은 풀파워 사용 시 소비전력이 매우 커서 전용회로로 연결하도록 설계된 제품이 많습니다. 스탠드 에어컨도 압축기 기동과 장시간 운전 때문에 별도 회로를 쓰는 것이 안전합니다.

    따라서 멀티탭이나 2구 어댑터로 한 콘센트에서 나눠 쓰지 마시고, 전기공사업체에 요청해서 인덕션 전용회로와 에어컨 회로를 각각 분리하는 것이 가장 안전합니다. 이때 차단기 용량, 전선 굵기, 콘센트 정격도 함께 확인해야 합니다.

    지금 상태로 두 제품을 동시에 고출력으로 사용하면 콘센트·배선 과열, 접점 용융, 차단기 트립, 심하면 화재로 이어질 수 있습니다.