아하
자격증

전기기사·기능사

엔리코오노프리
엔리코오노프리

절연용 장갑에 관하여 질문드립니다.

안녕하세요

전기 작업시 사용되는 절연 장갑의 등금은 어떻게 나뉘며 각 등급별로 최대 사용가능한 전압 범위는 어떻게 되는지 궁금합니다.

55글자 더 채워주세요.
7개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 임경희 전기기능사입니다.

    절연장갑은 저압용과 고압용으로 500V~36,000V 구분할 수 있어요.

    호수별로 사이즈가 다르며 길이와 두께가 달라 작업할때 필요한 것으로 사용하셔야 해요.

    (갈색, 빨간색, 흰색, 노란색, 녹색, 등색)

    높은 절연성을 유지하기 위해서는 천연고무만으로 사용된 KCs, CE, ASTM 인증을 획득한 제품을 사용하죠.

    교류(AC)V는 500, 1000, 7500, 17,000, 26,500, 36,000V

    직류(DC)V는 750, 1,500, 11,250, 25,500, 39,500, 54,000V


  • 안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.

    절연장갑별로 등급은 따로 나뉘어진 것은 없는 것으로 압니다. 절연장갑은 보호용일 뿐 등급별로 만지는 것은 없습니다

  • 안녕하세요. 전기설비 종사자입니다. 절연용 장갑은 큰 카테고리에서 고압용외 저압용으로 나뉘아집니다. 그리고 세부적으로는 전기의 흐름을 방해하는 저항으로 구분합니다.

  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다. 절연용 장갑은 전기 작업 시 안전을 위해 반드시 착용해야 하는 중요한 보호 장비 중 하나입니다. 구체적으로, 절연용 장갑은 사용 전 반드시 손상이 없는지 확인하고, 각 작업 환경에 맞는 절연 등급을 선택해야 합니다. 장갑의 종류는 일반적으로 클라스 00, 0, 1, 2 등 다양한데, 작업할 전압에 따라 적합한 종류를 사용해야 합니다. 또한, 착용 전 장갑의 이상 여부를 확인하기 위해 공기압 테스트를 시행하는 것도 좋은 방법입니다. 정기적으로 점검하고 교체해주어야 하며, 작업 후에는 깨끗이 세척하고 보관하는 것이 중요합니다. 제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

  • 안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.

    절연장갑은 보통 저압, 고압, 특고압으로 나뉘는데요. 각 용도별로 장갑의 절연등급이 다르고 두께가 다른거죠.

    감사합니다.

  • 안녕하세요. 최훈동 전기기능사입니다.

    등급 00(500V-교류,  750V-직류)

               0(1,000, 1,500)

               1(7,500, 11,250)

               2(17,000, 25,500)

              3(26,500, 39,750)

              4(36,000, 54,000)

    입니다.

  • 안녕하세요. 유순혁 전기기사입니다.

    절연 장갑의 등급은 다음과 같습니다.

    교류 / 직류

    • 00등급 - 500 750

    • 0등급 - 1000 1500

    • 1등급 - 7500 11250

    • 2등급 - 17000 25500

    • 3등급 - 26500 39750

    • 4등급 - 36000 54000

    모든 단위는 v 입니다!