아하
자격증

전기기사·기능사

라르페자타
라르페자타

변압기의 절연 등급 분류 기준이 어떻게 되나요?

안녕하세요 변압기의 절연 등급은 어떤 기준으로 분류되는지 궁금합니다. 절연 성능을 확인하기 위해 어떤 측정 방법이 사용되는지요?

55글자 더 채워주세요.
3개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    변압기의 절연 등급은 주로 절연 재료의 내전압 성능에 따라 분류됩니다. 국제전기기술위원회(IEC) 기준에 따르면, 변압기의 절연 등급은 일반적으로 'A', 'E', 'B', 'F', 'H' 등의 등급으로 나뉘며, 각 등급은 최대 내열 온도에 따라 구분됩니다. 절연 성능을 확인하기 위해 주로 내전압 시험, 절연 저항 시험, 유전체 손실 시험 등이 사용됩니다

  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.

    변압기의 절연 등급은 변압기 내부의 절연재료가 견딜 수 있는 최고 온도를 기준으로 분류됩니다. 주로 사용되는 절연 등급으로는 A, E, B, F, H, C 등이 있으며, 각각의 등급은 허용 온도 범위가 다릅니다. 예를 들어, A 등급은 최대 105℃, B 등급은 최대 130℃입니다. 절연 성능 확인을 위해 주로 절연 저항 시험, 유전 손실 각 측정 등이 사용됩니다. 절연 저항 시험에서는 절연재와 도체 사이의 저항 값을 측정하여 절연의 상태를 파악합니다. 유전 손실 각 측정은 절연재의 손실 특성을 확인합니다.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    변압기의 절연 등급과 절연 성능 측정은 안정성, 내구성, 수명에 직접적인 영향을 주는 핵심 요소입니다. 절연등급은 절연 재료가 견딜 수 있는 최고 온도를 기준으로 정한 등급으로 이 온도 이하에서는 절연 재료의 성능이 일정 시간 유지될 수 있다는 뜻 입니다. 대표적인 절연등급표로는 Y, A, E , B, F, H, C 등급이 이용되고 있습니다.

    절연 성능 측정하는 방법으로는 절연저항 측정, 내전압 시험, 부분방전 시험, 절연유 시험 방벙 등이 있습니다.