PLC에서 유지형 접점과 순간형 버튼의 동작 방식이 다른 이유는 무엇인가요?

자동제어 회로에서 선택스위치는 한 위치에 놓으면 계속 그 상태를 유지하는 반면, 기동이나 정지 버튼은 손을 떼면 원래 위치로 돌아오는 방식이 많이 사용됩니다. 두 장치 모두 PLC의 입력 신호로 사용할 수 있지만, 프로그램을 구성할 때는 동작 방식의 차이를 고려해야 한다고 합니다. 유지형 접점과 순간형 버튼은 제어회로에서 어떤 차이가 있으며, 잘못 적용하면 어떤 문제가 발생할 수 있나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    유지형 접점은 스위치의 위치가 바뀔 때까지 접점 상태가 유지되므로 운전모드 선택이나 자동·수동 전환 등에 활용할 수 있습니다. 반면 순간형 버튼은 누르는 동안에만 접점 상태가 바뀌고 손을 떼면 원래 상태로 돌아오기 때문에 기동·정지 명령이나 일시적인 입력 신호에 적합합니다. 순간형 버튼을 이용해 운전 상태를 유지하려면 PLC 프로그램에서 자기유지 조건이나 상태 기억 기능을 구성해야 할 수 있습니다. 반대로 유지형 스위치를 순간 입력처럼 취급하면 입력이 계속 유지되어 의도하지 않은 반복 동작이 발생할 수 있습니다. 따라서 실제 스위치의 접점 방식과 PLC 프로그램의 조건을 함께 확인하고, 정전이나 PLC 재기동 이후에도 의도한 상태로 복귀하도록 설계하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 228베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    유지형은 스위치를 키게 되면은 상태가 계속 유지됩니다. 하지만 순간형은 손에 떼면은 원래대로 돌아오죠. 왜냐하면은 유지형은 모두 고정용이고, 순간형은 잠깐의 신호만 주는 기동용이기 때문입니다.

    그래서 기동 버튼을 유지형으로 쓰면은 정전 이후에는 다시 전기가 들어왔을 때 기계가 몰래 다시 돌게되니 위험해집니다. 그러니까 결론적으로 용도에 맞게 두 스위치를 정확히 구분해서 쓰셔야 되는게 안전하다는걸 기억해 주시면 좋겠습니다.