전등 스위치 설치 위치 궁금증입니다.
일반적으로 핫선에 스위치를 설치하고 그게 정상이라고 알고 있습니다. 그리고 중성선에 설치할 경우 전등에 잔광 현상이 생기고 전등에도 온오프할 때마다 부담을 주고 수명에도 영향은 준다고 알고 있는대 맞는지요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
일반적으로 스위치는 활선에 설치하는 것이 맞습니다. 핫선에 스위치를 연결하면 전원을 완전히 차단할 수 있어 안전하며 전등이나 전자기기에 불필요한 전류가 흐르지 않아 잔광 현상도 방지할 수 있습니다. 반대로 중성선에 스위치를 설치하면 회로가 완전히 차단되지 않아 미세한 전류가 계속 흐를 수 있으며 이로 인해 LED 전등 등에서는 잔광 현상이 나타날 수 있습니다. 또한 온오프 시에도 전등이나 기기에 불필요한 전압이 인가되어 기기의 수명에 부정적 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 따라서 안전성과 기기 보호를 위해 핫선에 스위치를 설치하는 것이 바람직합니다.
안녕하세요. 구본민 박사입니다.
네 알고 계신것 처럼, 스위치는 일반적으로 핫선(HOT)에 설치하는 것이 원칙입니다. 핫선에 스위치를 설치하는 이유는 안정성, 효율성 그리고 전기기기의 수명보호에 있습니다. 중성선에 스위치를 설치할 경우 여러가지 문제가 발생할 수 있으며, 이는 전등이나 다른 기기에 영향을 줄 수 있습니다. 중성선에 스위치를 설치할 경우의 문제점에 대해 살펴 보면 다음과 같습니다.
1.잔광 현상
스위치가 중성선에 연결되면, 스위치를 꺼도 전등에 약한 전류가 흐를 수 있습니다. 이는 LED 전등이나 CFL(형광등)에서 잔광 현상(불이 약하게 깜박이거나 은은하게 켜져 있는 상태)을 발생시키는 원인이 됩니다. 이런 현상은 특히 LED와 같은 민감한 전자 장치에서 두드러지며, 전등이 꺼졌을 때 완전히 전류가 차단되지 않아 나타납니다.2.전등과 기기의 수명 감소
전등이 계속해서 미약한 전류에 노출될 경우, LED와 같은 전자 부품에 미세한 부담이 쌓이게 됩니다. 이로 인해 전등의 온·오프 스위칭에 반복적인 전압 변동이 생겨 수명이 줄어들 수 있습니다. 특히, 전등이 꺼진 상태에서 잔류 전류로 인해 내부 부품이 미세하게 손상되면서 열화가 진행될 수 있습니다.3.안전 문제
핫선이 아닌 중성선에 스위치를 설치하면, 스위치가 꺼진 상태에서도 전등 소켓이나 연결된 부품에 전압이 걸려 있을 수 있어 안전상 문제가 발생할 수 있습니다. 핫선에 스위치를 설치하면 스위치를 끄는 즉시 전류 흐름이 차단되지만, 중성선에 설치된 경우 스위치를 꺼도 일부 부품에 전압이 남아있어 감전 위험이 높아질 수 있습니다.정리해 보면, 핫선에 스위치를 설치하는 것이 전등과 전기 기기 보호, 사용자의 안전, 에너지 효율성 측면에서 모두 권장됩니다. 중성선에 스위치를 설치하게 되면 잔광 현상, 수명 감소 등의 문제가 발생할 가능성이 높으므로, 스위치 설치 시 반드시 핫선에 설치하는 것이 좋습니다.
안녕하세요. 박준희 전문가입니다.
중성선에 설치할 경우 전등에 잔광 현상이 생기고 전등에도 온오프할 때마다 부담을 주고 수명에도 영향은 준다는게 맞습니다. 그래서 중성선과는 연결하지 않죠.
감사합니다.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.
스위치는 일반적으로 핫선에 설치하는 것이 표준입니다. 이는 안전성 문제 때문이며, 핫선에 스위치를 연결하면 전원을 끌 때 전기 회로가 완전히 단절되어 전등을 포함한 그 뒤의 모든 부품이 차단됩니다. 중성선에 스위치를 설치할 경우, 기기가 여전히 핫선에 연결된 상태로 남아 있기 때문에 장비가 꺼진 상태에서도 전압이 발생할 수 있습니다. 이로 인해 기판이나 다른 부품에 잔광 현상이 발생할 수 있으며, 이는 불필요한 전류 흐름을 야기하고, 수명에도 나쁜 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 스위치는 핫선에 설치하는 것이 바람직합니다.
제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.
스위치는 핫선에 설치해야 전등에 잔광 현상과 부담을 방지하며, 전등 수명을 보호하고 안전성을 확보할 수 있습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 전기전자 분야 전문가입니다.
질문자님이 잘 알고 계신 것처럼, 스위치는 일반적으로 핫선에 설치하는 것이 맞습니다. 이렇게 해야 전등에 전원이 완전히 차단되어 안전하게 사용할 수 있습니다. 중성선에 스위치를 설치할 경우 전등에 미세한 전류가 흐를 수 있어 잔광 현상이 나타날 수 있습니다. 또한, 이는 전등의 전자 부품에 불필요한 스트레스를 주어 수명에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 핫선에 스위치를 설치하는 것이 바람직합니다.
좋은 하루 보내시고 저의 답변이 도움이 되셨길 바랍니다 :)