차단기가 내려가지 않았는데 에어컨은 되고 전등이 안들ㅇ 옵니다. 어떻게 원인을 찾을수 있을까요?? 전등도 4개가 다 안들어와서 전등 문제 같지 않은데...

55글자 더 채워주세요.
8개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 설효훈 전문가입니다. 보통 전등이 안켜지면 전구가 오래되거나 안정기 문제 일수 있는데요. 4개나 같이 그러면 전구 문제보다는 전기 문제로 보입니다. 보통 전선이 노후화 되거나 별도 전등의 차단기가 내려가서 그럴수도 있습니다. 먼저 전등에 사용되는 차단기 먼저 점검해 보세요. 보통 전기쓰는거하고 전등하고 별도로해서 다른 곳에 있거나 할수도 있어서 그거 먼저 찾아보시고 그게아니면 전등으로 가는 배선이 노후화나 비가와서 습기 또는 외부 손상으로 인해서 누전이 되어서 그럴수 있습니다. 보통 이경우 찾기가 쉽지 않습니다. 배선을 다 봐야되서 전문가 부르시는게 좋습니다.

    1명 평가
  • 안녕하세요.

    에어컨은 잘 되는데 불만 다 꺼졌다고 하면, 집 전체 전기 문제보다는 조명 쪽 회로만 끊긴 상황이 아닐까 생각됩니다. 분전함에 보면 메인 차단기 말고 여러 작은 차단기들이 연결되어 있을 겁니다. 거기서 조명 라인쪽이 떨어져 있는지를 한번 확인해 보시는 것을 추천드립니다.

    감사합니다.

  • 안녕하세요. 박재화 전문가입니다.

    아무래도 전등의 문제가 발생한 것이 아닐까 생각됩니다. 메인 차단기에는 문제가 없는 상태인 것이죠. 조명 회로 차단기가 내려갔거나 또는 그쪽 회로 배선에 이상이 발생했을 수 있습니다. 같은 회로에 연결된 전등이 전부 안켜진다면 해당 라인쪽의 배선에서 단선이 발생했거나 또는 접촉이 불량할 수 있습니다. 전기는 상당히 위험하기 때문에 전기 기사님의 점검을 받으시는 것을 추천드립니다.

  • 안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.

    LED 조명등이 끈 상태인데 미세하게 불이 들어오는 건 내부에 잔류 전하나 안정기 문제라고 보입니다.

    새 제품 교체 전에 전원 차단 후 일정 시간 기다리거나 배선과 안정기를 점검하시기 바랍니다.

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    차다닉가 내려가지 않았는데 전등만 모두 꺼진 경우라면 전등 회로 전용 차단기나 배선의 접속 불량 스위칭 중성선 단선 가능성이 큽니다 먼저 분전함에서 조명 회로 차단기가 따로 있는지 확인하고 이상 없으면 스위치 박스나 전등 첫번째 지점 배선을 점검해야 합니다

  • 안녕하세요. 전찬일 전문가입니다.


    차단기가 내려가지 않았는데 에어컨은 정상 작동하고 전등만 모두 꺼진 경우라면 몇가지 원인을 확인해보시면 좋습니다. 우선 집 전기 배선은 조명회로와 콘센트 회로가 분리되어 있는 경우가 많아 전등 회로 쪽만 문제가 생겼을 가능성이 있습니다. 첫째 분전함 안에 있는 작은 차단기 중 전등 회로 전용이 내려간 건 아닌지 확인해보세요 둘째 차단기는 올라가있지만 내부 접점 불량이나 노후로 전기가 제대로 흐르지 않을 수 있으니 전등 차단기를 한 번 내려놨다 다시 올려보는 것도 방법입니다 셋째 전등 전체가 안 켜진다면 스위치 쪽 배선 접촉불량이나 천장 쪽 배선 단선 가능성도 있습니다. 이 경우엔 직접 손을 대지 마시고 기사를 불러 점검 받아보시는것이 좋습니다

  • 안녕하세요. 김준연 전문가입니다.

    분전함을 보시면 전열 차단기 전등 차단기 따로 되어있습니다. 지금 현재 전등만 안나오는 상황이라면 전등 차단기만 내려갔을 가능성이 있습니다. 아니면 누전차단기가 중간에 걸쳐져 있어서 내려가 있지 않아 보일수 있습니다. 다시 한번 점검해보시고 누전차단기에 있는 노란색 스위치를 눌러 점검 해보시길 추천드립니다.

  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    관련 원인으로는 전등이 연결된 소형 차단기가 개별적으로 문제가 있을 수 있으며 내부 접촉 불량등 을 통해 전기가 통하지 않을 수 있스빈다. 또한 전등 배선이 끊어졌을 수 있습니다. 에어컨은 일반적으로 별도 회로로 작동하지만 전등 회로만 전기 공급이 안되는 경우는 흔한 경우이며 이 경우 분전함 차단기와 배선 상태를 중점을 보면 될 것같습니다.