환경설비에서 유입유량이 증가하면 폭기량도 함께 조절하는 이유는 무엇인가요?

폐수처리시설에서는 유입유량이 많아지면 블로워의 폭기량도 함께 조절한다고 들었습니다. 유입되는 물의 양만 늘어나는 것이라면 기존 폭기량으로도 처리할 수 있을 것 같은데 왜 공기 공급량까지 변경해야 하는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 기준으로 폭기량을 조절하는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    유입유량이 증가하면 유기물과 암모니아성 질소의 유입량도 함께 증가하는 경우가 많아 미생물이 더 많은 산소를 필요로 합니다. 기존 폭기량을 그대로 유지하면do가 감소하여 미생물 활성도가 떨어지고 처리효율이 저하될 수 있습니다. 현장에서는 유입 유량과do 암모니아성 질소 농도 블로워 운전전류를 함꼐 확인하여 폭기량을 단계쩍으로 조절합니다. 이를 통해 불필요한 전력 소비를 줄이면서도 안정적인 생물학적 처리를 유지합니다.

    채택 보상으로 160베리 받았어요.