소방점검 중 구획된 실에 스프링클러 헤드가 설치되어 있지 않아요.헤드 추가 설치는 어떻게 하는지 궁금합니다.

구획된 실에 스프링클러 헤드 가 설치가 되어있지 않아 추가

헤드설치는 어떻게 하는지?

그리고 헤드 설치에 따른 배관구경은 어떻게 달라지는지

궁금합니다.

55글자 더 채워주세요.
5개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 서종현 전문가입니다.

    스프링클러 헤드를 추가 설치하려면 다음 단계를 따라야 합니다.

    1. 설계 검토 : 기존 소방 시스템 설계를 검토하고 추가할 위치에 대한 적절한 계획을 수립합니다.

    2. 배관 설치 : 필요한 경우 새로운 배관을 설치합니다. 이때 기존 배관의 압력과 흐름을 고려하여 적절한 배관 구경을 선택해야 합니다.

    3. 헤드 설치 : 스프링클러 헤드를 배관에 연결하고 필요한 경우 지지대를 설치합니다. 설치후 헤드의 작동을 확인합니다.

    헤드 추가 설치에 따른 배관 구경은 설치할 헤드의 수와 요구되는 유량에 따라 결정됩니다. 일반적으로 헤드 수가 증가하면 배관 구경을 늘려야 하며, 이는 전체 시스템의압력 손실을 최소화하기 위함입니다. 설치전 전문가와 상담하는것이좋습니다.

  • 안녕하세요. 김상규 전문가입니다.

    소방점검에 지적 당하셨나봅니다.

    일단 스프링클러 헤드 설치기준에 맞게 설치를 해야하니

    하드 간 간격은 1.8미터 이상으로 하면서

    최대 간격은 원으로 그래서 3.2미터 안에 다 들어와야 하구요

    벽이랑 붙는 경우 최소 10센티미터 이상 떨어뜨려야 합니다.

    헤드 설치는 일단 구획된 실에 기존에 없었다는 부분을 보면
    실 천정위에 배관이 없을 확률이 높으므로
    기존 배관에서 가지배관을 따와서 가지배관에서
    헤드에 연결될 플렉시블 배관을 다 연결하여 헤드를 설치해야하는데요.

    기존 배관자체가 최근에 사용되는 링타입 결속이라면 작업시간이 현저히 작게 들겠지만

    옛날부터 사용되던 용접방식이라면

    필요한 부분을 커팅하고 다시 구찌를 따내야하기에 시간도 시간이고 비용도 많이 들 겠습니다.

    배관 구경은 일반적으로 여유분이 있게 구경이 설계되기에

    실의 면적에 따른 헤드 수량이 어느정도냐에 따라 달라지는데요

    증설되는게 8개 이상정도 되면 한단계 구경을 올려야 할 것으로 예상됩니다.

    일단 전체적으로 물빼고 다시 충압해서 채우고 하는 것까지 하면

    용접배관으로 되었으면 많이 번거로운 작업이 되겠습니다.

  • 안녕하세요. 이주형 전문가입니다.

    구확된 실에 스프링클러 헤드를 추가 설치하려면 먼저 해당 실의 화재위험등급과 필요한 물 분출량을 계산하여

    적절한 헤드를 선택해야 합니다. 설치 시 기존 배관과의 연결을 고려해야 하며, 배관의 유량을 증가시키기 위해 배관 구경을 확대할 수도 있습니다. 헤드 추가에 따라 물의 압력과 유량이 변동되므로, 시스템 전체의 흐름을 재검토하고 설계 변경을 통해 최적의 성능을 보장해야 합니다.

  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    헤드 간 60센치의 간격을 확보하고 벽에서는 최소 10센치를 인격하여 설치합니다.

    장애물이 있는 경우라면 장애물 폭에 2배이상 이격 거리 주거나 장애물 밑에 추가 헤드를 설치할 수 있습니다

    기존 배관에 새로운 배관을 연결하여 헤드를 설치하는 것이 좋습니다.

    관련 배관 규정은 화재안전기술기준에 따라 정해진 규격에 따라야 합니다.

  • 안녕하세요. 김민규 전문가입니다.

    우선 간격에 대한 정의를 내려드리면 1.8m 를 초과하는 범위 안에서 직경 범위 3.2m 내 들어와야 합니다.