분전반 설치시 누전차단기별 케이블 규격 SQ가 궁금합니다

분전반설치 누전차단기 넣고 설치하려합니다

300A, 200A 종류의 케이블 Sq가 궁금합니다

분전반 설치후 차단기에 메인전원이 들어오구 차단기에서 장비로 전원을 주려하는데

케이블 SQ를 알고 싶습니다

분전반에서 장비전원까지 5m 내외입니다

혹시 이것만으로 케이블 SQ를 알수있을까요?

4개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박형진 전문가입니다.

    300A의 경우 150~185 사이의 케이블을 쓰시면 됩니다.

    200A는 120SQ 까지 사용하시면 됩니다.

    참고 부탁드려요~

  • 안녕하세요. 이승호 전문가입니다.

    분전반 설치 시 차단기 용량에 맞는 케이블 규격은 전기 설비의 안전과 직결되는 매우 중요한 부분입니다. 질문하신 내용처럼 차단기 용량이 300A와 200A라면 상당한 대전류가 흐르기 때문에 한국전기설비규정(KEC)에 따른 허용전류를 반드시 준수해야 합니다.

    일반적으로 구리 전선(CV 케이블 등)을 기준으로 말씀드리면 200A 차단기에는 최소 70SQ 이상의 케이블을 사용하는 것이 보통이며 부하의 종류나 주위 온도에 따라 95SQ를 권장하기도 합니다. 300A 차단기의 경우에는 훨씬 굵은 150SQ 이상의 케이블이 필요하며 안전율을 고려하여 185SQ를 선택하는 경우가 많습니다.

    하지만 단순히 차단기 용량과 거리만으로 규격을 확정 짓기에는 변수가 많습니다. 거리가 5m 내외로 짧아 전압 강하 문제는 적겠지만 전선을 배관에 넣어서 시공하는지 아니면 트레이 위에 얹어서 시공하는지 등 배선 방식에 따라 전선이 견딜 수 있는 허용전류가 달라집니다. 또한 장비가 가동될 때 발생하는 기동 전류나 상시 부하율도 고려해야 합니다.

    가장 정확한 방법은 사용하는 케이블 제조사에서 제공하는 허용전류 표를 확인하고 시공 현장의 배선 환경에 맞는 보정 계수를 적용하는 것입니다. 자칫 규격에 미달하는 전선을 사용하면 과열로 인한 화재 위험이 있으므로 반드시 면허를 가진 전기공사 전문가의 설계와 시공을 거치시길 권장합니다.

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    누전차단기 용량과 거리 5m 조건에서는 전압 강하보다 허용전류가 핵심 기분이 되며 일반적인 환경에서 300a 차단기에는 150sq~185sq 200a 차단기에는 95sq~120sq 정도의 구리 케이블 규격이 안전하게 권장됩니다 단순히 거리와 차단기 용량뿐만 아니라 전압 케이블 종류 주변 온도 공사 방법에 따라 허용전류가 크게 변하므로 실제 시공 시에는 반드시 KEC에 따른 설계값 확인이 필요합니다 5m 내외의 단거리는 전압강하 영향이 적어 비교적 계산이 단순하지만 메인 차단기에서 장비로 연결되는 분기 회로의 경우 장비의 정격 전류오 차단기 보호 협조를 최정적으로 검토한 후 한 단계 상위 규격을 선택하는 것이 발열 예방에 유리합니다

  • 안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.

    분전반에서 장비까지 거리가 5m 정도로 짧은 편이라 전압강하 영향은 적을것 같네요. 그리고 안전을 위해 300A는 보통 150sq에서 185sq 정도를 쓰고, 200A는 95sq에서 120sq 이상 사용하면 적당할겁니다. 현장 부하 특성이나 KEC 규정에 따라 차이가 날 수 있습니다. 그러니 꼭 차단기 용량에 맞는 터미널 규격도 함깨 확인하시고 작업하셔야 되구요. 안전이 제일이니까 케이블 굵기는 넉넉하게 잡는게 마음 편하실거에요.