스크린에서 협잡물이 평소보다 많이 발생하는 이유가 궁금합니다

하수처리장 스크린을 운전하다 보면 평소보다 협잡물이 갑자기 많이 걸려서 자주 청소해야 하는 경우가 있습니다. 유입수량이 크게 증가한 것도 아닌데 음식물 찌꺼기나 비닐 같은 이물질이 평소보다 많이 들어오는 상황입니다. 단순히 유입수 성상이 변한 것인지, 우천이나 관로 상태와도 관련이 있는지 궁금합니다. 협잡물이 갑자기 많아졌을 때 현장에서 어떤 부분을 확인하면 좋을까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    전기실 계기판이나 전력계, 전류계 회로를 보면 부하에 전류가 직접 흐르는 것이 아니라 CT를 거쳐 계측하는 경우가 많습니다. 수십 암페어 정도라면 전류계가 직접 측정해도 될 것 같은데 큰 전류를 측정할 때는 CT를 사용한다고 알고 있습니다. CT가 실제 전류를 어떻게 낮춰서 계측기에 전달하는지 궁금하고, CT 2차측을 함부로 개방하면 안 된다는 이유도 함께 알고 싶습니다.

    채택 보상으로 160베리 받았어요.

    채택된 답변