침전조의 슬러지 수위가 높아졌는데도 슬러지 인발펌프가 정상적으로 운전되는 이유는 무엇인가요?

침전조에 슬러지가 계속 쌓여 슬러지 수위가 높아지는 상황인데 인발펌프는 정상적으로 운전하고 있는 경우가 궁금합니다. 펌프가 돌아가고 있으니 당연히 슬러지가 빠지고 있다고 생각하기 쉬운데 실제로는 흡입배관이나 밸브, 펌프 내부 문제 때문에 인발량이 부족할 수도 있을 것 같습니다. 펌프 전류나 운전시간만 확인하는 것과 실제 슬러지가 얼마나 빠져나가는지 확인하는 것은 어떤 차이가 있고, 현장에서 인발량이 부족한 원인을 어떤 순서로 확인하는 것이 좋을까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    슬러지 인발펌프가 운전 중이라는 것만으로 실제 인발량이 정상이라고 판단하면 안 됩니다. 흡입배관에 슬러지가 굳어 막혔거나 밸브가 충분히 열리지 않았거나 펌프 임펠러에 이물질이 끼면 모터는 정상적으로 돌아가면서도 실제 인발량은 부족할 수 있습니다. 따라서 펌프 전류와 운전시간뿐 아니라 토출측 유량이나 배출되는 슬러지 상태를 직접 확인하고, 흡입측과 토출측 압력 및 밸브 상태를 함께 점검하는 것이 좋습니다. 특히 펌프 운전시간은 정상인데 침전조 슬러지 수위만 계속 올라간다면 실제 인발량 부족을 우선 의심해 볼 필요가 있습니다.

    채택 보상으로 202베리 받았어요.

    채택된 답변