공장 내 저압 배전반 내부를 점검하고 청소하는 과정에서 차단기 투입 시 굉음과 함께 아크 폭발 발생 사고에 대해 문의

안전 장구를 착용하고 있어 큰 화상은 면했지만 전기 전문가들이 보시기에 부하가 걸려 있는 상태에서 차단기를 조작할 때 발생하는 일반적인 아크 수준을 넘어서 폭발 형태로 번진 주 원인은 무엇일까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    일단 큰 부상을 면하셨다고 하니 다행입니다. 배전반 내부에 점검 후 청소 과정에서 이물질이나 금속 가루가 완전히 제거되지 않아서 절연 파괴를 유도했을 것 같네요. 또는 청소 도구 등에 의해서 내부 버스바 안에 단락이 유발되었을 가능성도 있을 것 같아요. 일반적인 부하 개폐 아크랑 다르게 폭발 수준으로 번진 것 같습니다. 이는 상간 단락으로 인해서 순식간에 큰 전류가 흐르게 되었고, 공기가 급격하게 팽창했기 때문입니다. 차단기 자체의 절연 열화나 기계적 결함으로 상간 절연이 무너졌을 수도 있으니까 원인 조사가 필요할 것 같네요.