오수펌프의 토출 배관에서 물이 역류하지 않는데도 펌프 정지 후 배관에서 충격음이 발생하는 이유는 무엇인가요?

오수 집수조의 펌프가 정지할 때 토출 배관에서 쿵 하는 충격음이 발생하는 경우가 궁금합니다. 체크밸브가 설치되어 있고 육안으로 물이 역류하는 현상은 확인되지 않는데도 소리가 난다면 밸브가 닫히는 순간의 압력 변화나 배관 내부의 수격현상 때문일 수도 있을 것 같습니다. 이런 현상이 반복되면 배관 연결부나 밸브가 손상될 가능성도 있을 텐데, 체크밸브의 작동 문제와 배관 지지대 문제를 어떻게 구분해서 점검해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    펌프 정지 순간에 발생하는 충격음은 체크밸브가 닫히는 과정에서 생기는 압력 변화나 배관의 진동 때문에 발생할 수 있습니다. 물이 눈에 띄게 역류하지 않더라도 밸브가 급격하게 닫히거나 배관 내 유속이 빠르게 변하면 수격현상이 나타날 수 있습니다. 먼저 펌프 정지 시점과 소리가 발생하는 시점을 비교하고, 체크밸브의 형식과 작동 상태, 배관 지지대 및 연결부의 풀림 여부를 확인해야 합니다. 충격음이 커지거나 진동이 심해지면 밸브 내부 손상이나 배관 지지 불량 가능성도 점검해야 합니다. 밸브를 임의로 고정하거나 제거하면 역류와 설비 손상이 발생할 수 있으므로 제조사 사양과 배관 조건을 확인해 적절한 대책을 마련하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 264베리 받았어요.

    채택된 답변