같은 굵기의 케이블을 사용하더라도 가까운 곳에 설치된 모터보다 멀리 떨어진 곳의 모터에서 전압이 조금 낮게 측정되는 경우가 있습니다. 케이블의 규격은 동일한데 거리만 길어진 경우에도 실제 전압에 차이가 생길 수 있는지, 길이가 전압강하에 어떤 영향을 주는지 궁금합니다.
1개의 답변이 있어요!
최광민 전기기사
BMOS
∙
안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.
케이블에는 저항과 리액턴스가 있기 때문에 전류가 흐르면 케이블 자체에서 전압강하가 발생합니다. 케이블 길이가 길어질수록 전체 임피던스가 증가하므로 같은 전류가 흐르더라도 전압강하가 커집니다. 특히 모터처럼 기동전류가 큰 부하는 기동 순간 전압강하가 더 크게 나타날 수 있습니다. 따라서 장거리 전원 공급에서는 부하전류와 케이블 길이를 고려해 적절한 굵기를 선정하고 말단 전압을 확인해야 합니다.