전기 공사 시 접지 저항 측정 방법과 기준값 설정에 대하여
안녕하세요 전기 공사 시 접지 저항을 측정하는 방법이 궁금합니다. 안정성을 확보하기 위하여 접지 저항은 몇 옴 이하로 유지해야 하나요?
안녕하세요. 전찬일 전문가입니다.
접지 저항을 측정하는 기본적인 방법은 4선식 측정법을 사용합니다.
주택용 설비에는 25옴 이하, 산업용 설비의 경우 10옴 이하를 권당합니다.
만약 접지 저항이 기준을 초과하면 접지 시스템을 개선하여 전기 안전을 보장해야 합니다.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
접지 저항을 측정하는 일반적인 방법은 접지 저항 측정기(테스터)를 사용하는 것입니다. 이 측정기는 보통 3극 방법을 사용하며, 두 개의 보조 접지봉을 일정한 거리로 땅에 꽂고 측정기의 프로브를 접속하여 정확한 값을 측정합니다. 접지 저항의 기준값은 전기 설비의 이정과 지역의 규정에 따라 다를 수 있지만, 일반적으로 4옴 이하로 유지하는 것이 권장됩니다. 이는 전기 설비의 안전성을 보장하고 누전 시 전류가 원활히 흐르도록 하기 위함입니다. 접지의 저항값이 높으면 전기적 안정성을 저해할 수 있으므로 주의가 필요합니다.
제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.
접지 저항 측정은 주로 3극법(폴 방법)과 클램프 미터 방식이 사용됩니다. 3극법은 전극 2개를 기준점으로 설치하고 접지 저항계를 사용해 정확한 값을 측정하는 방식이며, 클램프 미터 방식은 기존 접지선에 클램프를 걸어 간단히 측정할 수 있지만 병렬 접지가 있는 경우에만 적용됩니다. 안전성을 확보하기 위한 접지 저항 기준값은 용도에 따라 다릅니다. 일반적인 저압 전기설비는 10Ω 이하, 고압 설비는 5Ω 이하, 특고압 설비는 1Ω 이하를 권장하며, 전산실이나 정밀 장비가 있는 곳은 1Ω 이하로 유지하는 것이 이상적입니다. 접지 저항이 너무 높으면 누전 시 보호장치가 정상적으로 작동하지 않을 수 있으므로 측정 후 기준치를 초과하면 추가적인 접지봉 설치나 화학접지제를 활용해 저항을 낮추는 조치가 필요합니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
전기 공사 시 접지 저항 측정은 주로 3전극법을 사용합니다 측정 원리는 접지극에 교루 전류를 흘려 보내고 발생하는 전압을 측정하여 옴의 법칙에 따라 접지 저항을 계산하는 방식입니다 접지 저항은 국내 전기 설비 규정에서는 접지 저항값을 10옴 이하로 유지하도록 규정하고 있습니다
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
일반적으로 기준값은 목적에 따라 다릅니다.
전기 공사 시 접지는 5-10옴 이하로 유지하는 것이 좋습니다.
측정 방법으로는 주로 3극법을 사용합니다.