오수펌프를 운전할 때 평소보다 토출압력이 높아지는 이유는 무엇인가요?

오수펌프를 운전할 때 전류나 진동은 평소와 크게 다르지 않은데 토출압력계의 압력이 예전보다 높게 나타나는 경우가 있다고 들었습니다. 펌프가 압력을 잘 만들어내는 것이니까 오히려 정상적인 상태라고 생각할 수도 있지만, 토출배관이나 밸브에 문제가 있어 물이 제대로 빠져나가지 못해 압력이 높아지는 경우도 있는지 궁금합니다. 배관 막힘이나 밸브 개도 상태, 체크밸브 문제 등이 토출압력에 어떤 영향을 주는지, 현장에서 압력이 높아졌을 때 어떤 부분부터 확인하면 좋은지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    오수펌프의 토출압력이 평소보다 높다면 펌프 성능이 좋아진 것보다는 토출측에서 흐름이 제한되는 상황을 먼저 확인하는 것이 좋습니다. 토출밸브가 충분히 열리지 않았거나 배관 내부에 이물질이 쌓여 통수 단면적이 줄어든 경우 압력이 높아질 수 있습니다. 체크밸브가 정상적으로 열리지 않는 경우에도 비슷한 현상이 나타날 수 있습니다. 먼저 압력계 자체의 이상 여부를 확인한 뒤 밸브 개도 상태와 토출배관의 막힘 여부를 점검하고, 운전전류가 평소와 비교해 어떻게 변했는지도 함께 확인하는 것이 좋습니다. 압력만 단독으로 판단하지 말고 유량, 전류, 수위 변화까지 함께 비교하면 펌프 자체 문제인지 배관 계통 문제인지 구분하기 쉽습니다.

    채택 보상으로 210베리 받았어요.

    채택된 답변