소방의 비상콘센트 설비는 무엇인가요?
소방에서 말하는 비상콘센트설비는 무엇을 말하며 비상스 콘센트설비는 어떤 기준으로 설치를 해야 하나요? 용량과 수량은 어떻게 되나요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
소방에서 비상콘센트 설비는 화재 발생 시 소방대가 전기기구를 안전하게 사용할 수 있도록 건물 내에 설치된 특별한 콘센트를 말합니다. 설치 기준은 주로 건축물의 용도와 규모를 기준으로 하며, 소방시설 설치 및 관리에 관한 법령에 따라 달라집니다. 콘센트의 용량은 일반적으로 220V, 15A를 기준으로 하고, 수량은 건물의 층마다 필요한 소방장비의 운용을 고려하여 설치됩니다. 정확한 설치 기준 및 수량은 소방 관련 법령 및 규정, 그리고 건축물의 설계도에 따라 결정됩니다. 모호한 부분이 있을 경우, 관련 법령을 참고하거나 소방 설비 전문가와 상담하는 것이 좋습니다.
안녕하세요. 전기전자 분야 전문가입니다.
소방의 비상콘센트 설비는 화재 시 소방 장비에 전원을 공급하기 위해 설치되는 특수한 콘센트입니다. 주로 대규모 건물의 비상 상황에서 전력을 공급할 필요가 있는 장소에 설치되며, 이를 통해 소방대원들은 효율적으로 작업을 수행할 수 있습니다. 용량과 수량은 건축물의 용도, 규모, 층수 등에 따라 다르며, 관련 법규와 소방설비설치기준에 따라 결정됩니다. 일반적으로 비상콘센트의 정격 전압은 220V이고, 소방의 요구에 따라 용량이 결정되므로 설치 전 반드시 전문가와 상담 후 설치를 진행해야 합니다. 관련된 법규나 지역 규정을 참조하는 것이 중요합니다.
좋은 하루 보내시고 저의 답변이 도움이 되셨길 바랍니다 :)
화재 발생시 비상으로 사용되는 콘센트를 말합니다. 해당 비상콘센트는 법으로 정해진 사항입니다. 하기는 법에 있는 사항을 나열한 사항입니다. 참고 부탁드립니다.
「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제39조제4항
▶ 비상콘센트 설비
1. "비상콘센트설비"란 화재발생시 필요한 전원을 전용회선으로 공급받기 위한 설비를 말한다.
▶ 용량
제6조(비상콘센트설비의 기능) 비상콘센트설비의 기능은 다음 각 호에 적합하여야 한다.
1. 전원회로는 단상 220 V인 것으로서 공급용량은 1.5 kVA이상인 것으로 할 것. 다만, 단상교류 100 V 또는 3상 교류 200 V 또는 380 V인 것으로 공급용량은 3상 교류인 경우 3 kVA 이상인 것과 단상교류인 경우 1.5 kVA이상인 것을 추가할 수 있다.
2. 비상콘센트설비의 플럭접속기는 3상 교류 200 V 또는 3상 교류 380 V의 것에 있어서는 접지형 3극 플럭접속기(KS C 8305)를 단상교류 100 V 또는 단상교류 220 V의 것에 있어서는 접지형 2극 플럭접속기(KS C 8305)를 사용할 것.
3. 비상콘센트설비의 배선용차단기 용량은 제2호의 접속기 용량과 같아야 한다.
▶ 설치기준
「화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」제9조제1항
비상콘센트는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다. <개정 2012. 8. 20.>
1. 삭제
2. 바닥으로부터 높이 0.8m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치할 것 <개정 2008. 12. 15.>
3. 비상콘센트의 배치는 아파트 또는 바닥면적이 1,000㎡ 미만인 층은 계단의 출입구(계단의 부속실을 포함하며 계단이 2 이상 있는 경우에는 그중 1개의 계단을 말한다)로부터 5m이내에, 바닥면적 1,000㎡ 이상인 층(아파트를 제외한다)은 각 계단의 출입구 또는 계단부속실의 출입구(계단의 부속실을 포함하며 계단이 3 이상 있는 층의 경우에는 그중 2개의 계단을 말한다)로부터 5m이내에 설치하되, 그 비상콘센트로부터 그 층의 각 부분까지의 거리가 다음 각 목의 기준을 초과하는 경우에는 그 기준 이하가 되도록 비상콘센트를 추가하여 설치할 것 <개정 2012. 8. 20.>
가. 지하상가 또는 지하층의 바닥면적의 합계가 3,000㎡ 이상인 것은 수평거리 25m
나. 가목에 해당하지 아니하는 것은 수평거리 50m
▶ 수량
제4조(전원 및 콘센트 등) ① 비상콘센트설비에는 다음 각 호의 기준에 따른 전원을 설치하여야 한다.
하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하로 할 것. 이 경우 전선의 용량은 각 비상콘센트(비상콘센트가 3개 이상인 경우에는 3개)의 공급용량을 합한 용량 이상의 것으로 하여야 한다.
출처 : 국가법령정보센터 - 비상콘센트설비의 성능인증 및 제품검사의 기술기준
안녕하세요
비상콘센트는 화재시 소방활동 등에 필요한 전원을 전용회선으로 공급하는 장치를 말하며 11층 이상의 건물 이나 소방대가 진입하기 어려운 건물 백화점 등 다중시설에 설치해야 합니다 용량은 일반적으로 3상380V50A이상을 확보해야 합니다