수동식 소화기 배치하는 기준이 무엇인가요?
소방 방화관리자로 일하고 있는데 이번에 소화기를 구매하라고 하더라고요 동대표께서
제가 용돈을 15만원받고 하고 있는데 이것을 알아오라고 해서 질문드려봅니다
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
수동식 소화기 배치는 소화기의 성능 및 공간의 용도에 따라 다릅니다. 일반적으로 소화기는 건물 내 누구나 쉽게 접근할 수 있는 곳에 설치해야 합니다. 보통 소화기는 최대 20~25m 간격으로 배치하고 각 층마다 적어도 1개 이상 설치하는 것이 권장됩니다. 화재 위험이 높은 지역에는 추가 배치를 고려해야 합니다. 다세대 주택이나 공동 주택의 경우 관련 소방 기준을 확인하고 건물의 구조와 사용 용도를 감안해 적절한 위치에 설치하는 것이 중요합니다. 정확한 설치 기준을 위해 "소방시설 설치기준"을 참고하거나 소방 관련 기관에 상담하는 것을 권장드립니다.
안녕하세요. 전기전자 분야 전문가입니다.
수동식 소화기를 배치할 때는 먼저 건물의 규모와 용도를 고려해야 합니다. 일반적으로 소화기는 화재 위험 구역으로 쉽게 접근할 수 있는 곳에 배치해야 하며, 각 소화기 사이의 거리는 20~25미터 이내가 바람직합니다. 계단 주변이나 출입구 근처처럼 사람들이 쉽게 발견하고 접근할 수 있는 위치에 두는 것이 중요합니다. 또한, 특정 유형의 화재에 적합한 소화기를 선택해야 하기 때문에 AB형 또는 ABC형 등 소화기의 종류를 확인 후 구입하세요. 추가로 소화기는 정기적으로 점검하고 충전 상태를 유지하는 것이 중요합니다. 좋은 하루 보내시고 저의 답변이 도움이 되셨길 바랍니다 :)
안녕하세요. 박성호 전문가입니다.
소화기를 구매할 때는 용도와 건물의 크기에 맞는 제품을 선택하는 것이 중요합니다. 일반적으로 가정이나 소규모 상업시설에는 3.3kg 정도의 ABC 분말 소화기가 많이 사용됩니다. 이 소화기는 다양한 화재 유형에 적합합니다
안녕하세요. 유순혁 전문가입니다.
수동식 소화기는 보통 20M 이내의 간격으로 배치해야 하며, 바닥에서 0.9M~1.5M 사이에 설치해야 합니다.
화재 발생 가능성이 높은곳에 설치하여야 합니다! 더욱 구체적인 기준은 소방 법규, 지침 등에서 확인하실 수 있습니다~
안녕하세요. 박준희 전문가입니다.
소화기는 손에 닿기 쉬운 눈에 띄기 쉬운곳에 배치해야 합니다.
소화전앞이나 복도식이라면 복도 중간쯤이 낫겠네요.
감사합니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
수동식 소화기의 배치 기준은 화재 위험성과 공간의 크기를 고려하여 설정됩니다. 일반적으로 건물의 각 층마다 최소 1대 이상의 소화기를 배치해야 하며, 특정 구역에 소화기를 배치할 때는 사용자가 쉽게 접근할 수 있는 위치에 설치해야 합니다. 소화기는 출입구 근처, 복도, 화재 발생 가능성이 높은 장소에 배치하는 것이 권장됩니다. 또한 소화기의 크기와 종류는 화재의 유형(예 전기, 기름, 일반 화재 등)에 따라 달라집니다. 소화기는 규정된 안전 거리 내에서 누구나 신속하게 사용할 수 있도록 위치해야 하며 정기적인 점검과 관리가 필요합니다.
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.
수동식소화기는 다음 각목의 기준에 의하여 설치하여야 합니다.
가. 각층마다 설치하되, 소방대상물의 각 부분으로부터 1개의 수동식소화기까지의 보행거리가 소형수동식소화기의 경우에는 20미터 이내, 대형수동식소화기의 경우에는 30미터 이내가 되도록 배치할 것. 다만, 가연성물질이 없는 작업장의 경우에는 작업장의 실정에 맞게 보행거리를 완화하여 배치할 수 있으며, 지하구의 경우에는 화재발생의 우려가 있거나 사람의 접근이 쉬운 장소에 한하여 설치할 수 있다.
나. 소방대상물(아파트를 제외한다)의 각층이 2 이상의 거실(거주ㆍ집무ㆍ작업ㆍ집회ㆍ오락 그 밖에 이와 유사한 목적을 위하여 사용하는 방을 말한다. 이하 이 목에서 같다)로 구획된 경우에는 가목의 규정에 의하여 각층마다 설치하는 것 외에 구획된 각 거실(바닥면적이 33제곱미터 이상인 거실에 한한다)에도 배치할 것
위의 내용과 같이 지켜야, 과태료를 발생시키지 않습니다.
감사합니다.