자격증
변압기 병렬 운전에서 위상각 차이에 따른 영향이 궁금합니다.
안녕하세요?
변압기를 병렬로 운전할 때 위상각 차이가 존재하면 어떤 문제가 발생하며, 이를 최소화하기 위한 설계 및 조정 방법은 무엇인지 설명해주세요.
1개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
변압기를 병렬로 운전할 때 위상각 차이가 발생하면 여러 가지 문제가 생길 수 있습니다. 주된 문제는 순환 전류가 발생하여 변압기의 효율을 저하시키고 과부하로 인한 열 발생을 일으킬 수 있다는 점입니다. 이러한 문제는 시스템의 안정성을 해칠 수 있어 주의가 필요합니다. 위상각 차이를 최소화하기 위해 먼저 변압기의 극성과 임피던스를 정확히 맞추는 것이 중요합니다. 또한, 변압기 단자 전압의 크기와 각도를 세심히 조정하여 가능한 차이를 줄이는 것이 효과적입니다. 각 변압기의 전압비와 벡터 그룹을 명확히 이해하고 설정하는 것도 필수적입니다. 이를 통해 손실을 줄이고 전력 품질을 향상시킬 수 있습니다.
제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.