PLC에서 메모리 용량이 부족하면 어떤 문제가 발생하나요?

PLC도 컴퓨터처럼 메모리가 있다고 들었습니다. 프로그램이 너무 커지면 메모리 부족이 발생할 수도 있다고 하는데, 실제로는 어떤 문제가 생기는지 궁금합니다. 단순히 프로그램을 저장하지 못하는 것인지, 아니면 운전 중에도 영향을 줄 수 있는지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    네 프로그램과 데이터를 저장하기위한 메모리가 있기때문에 용량이 부족하면 여러문제가 생길 수 있습니다.

    가장 직접적인 문제는 프로그램을 더 이상 다운로드하거나 저장하지 못하는 것입니다. 래더 프로그램이 커지거나 데이터 레지스터, 알람 이력, 통신 설정 등이 늘어나면 사용 가능한 메모리가 부족해질 수 있습니다.

    기종에 따라서는 메모리가 부족할 때 편집 프로그램에서 경고가 발생하거나 다운로드 자체가 거부됩니다. 일부 PLC는 운전 중에도 데이터 영역을 많이 사용하기 때문에 여유 메모리가 지나치게 부족하면 데이터 저장이나 로그 기록, 통신 처리 등에 제한이 생길 수 있습니다.

    다만 일반적인 PLC에서는 메모리가 조금 부족하다고 해서 갑자기 모터가 느려지거나 제어가 불안정해지는 식으로 동작하는 경우는 많지 않습니다. 보통은 먼저 프로그램 용량 초과나 데이터 저장 공간 부족 형태로 문제가 나타납니다.

    또 프로그램이 지나치게 복잡해지면 메모리뿐 아니라 스캔타임도 길어질 수 있습니다. 이 경우 센서 입력에 대한 반응이나 고속 제어 성능에 영향을 줄 수 있으므로 메모리 사용량과 함께 스캔시간도 확인하는 것이 좋습니다.

    쉽게 말하면 PLC 메모리는 프로그램과 데이터를 넣어두는 작업 공간입니다. 공간이 부족하면 새로운 내용을 저장하기 어렵고, 프로그램이 지나치게 커지면 제어 처리시간에도 영향을 줄 수 있으므로 설계할 때 적당한 여유를 남기는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 610베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    PLC 메모리가 부족해지면 프로그램 다운로드가 불가능해집니다. 그리고 스캔 타임아웃으로 인해서 PLC 시스템 정지가 발생할수 있죠. 저장 영역뿐만 아니라 데이터 연산 영역까지 한계에 도달하면서 연산지연이나 제어신호의 씹힘같은 공정상에 심각한 영향을 끼칠수있는 장애로 이어지게 되는거죠.

    그래서 운전중에는 HMI 데이터 연동실패나 경보 이력누락 같은 오동작이 발생하니깐, 프로그램 최적화 및 연산 로직 다이어트가 필요한 것입니다. 현장에서는 메모리 카드를 추가 증설하거나, 주기적인 데이터 백업을 포함해서 버퍼의 공간을 확보하는 조치를 해야되고, 그로 인해 제어기의 운전 안정성을 유지할수 있는 겁니다.