하수처리장에서 유입수의 수온이 급격히 낮아지면 미생물의 활동이 떨어지는 이유는 무엇인가요?

겨울철에 외기온도가 크게 떨어진 이후 포기조 수온도 평소보다 낮아졌습니다. 송풍량과 DO는 기존 운전조건을 유지하고 있는데 유기물 분해와 질산화 효율이 이전보다 떨어지는 것처럼 나타났습니다. 수온이 낮아지면 포기조 미생물의 활동이 감소한다고 하는데, 온도와 생물학적 처리효율 사이에는 어떤 관계가 있는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    하수처리 미생물의 생물학적 반응은 일반적으로 수온의 영향을 크게 받습니다. 수온이 낮아지면 미생물의 대사활동과 증식속도가 느려지며 특히 질산화 미생물은 온도 변화에 민감하게 반응할 수 있습니다. 따라서 같은 MLSS와 DO를 유지하더라도 겨울철에는 처리속도가 떨어질 수 있습니다. 이때는 수온, 암모니아성 질소, MLSS, SRT 등의 변화를 함께 확인하면서 계절에 맞게 운전조건을 조정하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 188베리 받았어요.

    채택된 답변