아핫뉴스실시간 인기검색어
아핫뉴스 화산 이미지
아하

자격증

전기기사·기능사

에쁘니여자
에쁘니여자

자동화재탐지설비의 수신기 절연저항시험값은?

소방에 대해 공부를 하고 있는데 소방에서 사용하는 자동화재탐지설비의 수신기 절연저항의 시험값은 어떻게 되는지 알고 싶습니다.

4개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.

    직류 500V 절연저항계로 측정했을 시

    1. 절연된 충전부와 외함 간 5메가옴 이상

    2. 교류입력 측과 외함 간 20메가옴 이상

    3. 절연된 선로간 20메가옴 이상입니다.

    1명 평가
  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.

    자동화재탐지설비의 수신기 절연저항 시험값은 보통 20MΩ 이상이어야 합니다. 이 값은 수신기의 절연 상태를 확인하여 누설 전류로 인한 오작동을 방지하기 위한 최소 기준입니다. 절연저항 측정은 주로 메거(Megger)를 사용하는데, 시험 시 환경에 따라 결과가 다를 수 있으니 항상 공식적인 규정을 참고하는 것이 중요합니다. 제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

  • 안녕하세요.

    자탐 수신기의 절연저항값은 2M옴 이상이어야 하며

    미만으로 나온다면 누전 또는 절연 불량이 생길 수 있어 점검이 필요합니다.

  • 안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.

    수신기의 절연저항은 설비의 노이즈방지와 점검시 발생할수 있는 감전을 대비하기 위해 중요한 검사항목으로 통상 1옴 미만으로 합니다.