연기감지기의 설치장소는 어디인가요?

건물이나 아파트 등의 감지기 대부분은 연기감지기로 보이는데 이러한 연기감지기를 설치하는 특정적인 장소가 있는지 알려 주세요.

6개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.

    연기감지기는

    계단과 경사로 및 에스컬레이터 경사로

    30미터 이상의 복도

    엘리베이터 승강로

    천장 또는 반자 높이 15~20미터 장소

    다양한 장소의 특정소방대상물

    입니다.

  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.

    연기감지기는 주로 화재 발생 초기에 감지할 수 있는 능력 때문에 건물의 다양한 공간에 설치됩니다. 일반적으로는 천장에 부착하는데, 주로 실내 공기가 잘 순환되는 곳에 설치됩니다. 아파트나 건물의 경우, 거실이나 공용 공간, 그리고 주방 근처에 설치되는 것이 일반적입니다. 그러나 주방 자체에는 수증기나 요리 연기 때문에 적합하지 않을 수 있어 열감지기와 같은 다른 유형의 감지기를 고려할 수 있습니다. 연기 감지기의 정확한 설치 위치는 건물의 구조와 설계에 따라 다를 수 있습니다. 제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

  • 안녕하세요.

    기존에는 복도나 계단만 연기감지기를 설치하고, 방이나 거실, 홀 같은곳은 차동식 감지기를 썼지만, 법 개정 전의 건축물은 소급적용이 되는건 아니라 그대로 유지를 하나, 그 시기 이후 준공된 건축물은 화기취급하는 주방 외에는 모두 연기감지기를 써야 한다고 합니다.

    감사합니다.

  • 안녕하세요. 임경희 전기기능사입니다.

    연기감지기 설치장소는 거실에서 화재가 발생하면 복도나 계단, 경사로 등 통해 이동하기 때문에 연기감지기가 설치되요.

    복도는 피난을 위한 조기 경보 할 필요가 있는 장소에 반응이 빠른 연기감지기를 설치하고 있어요.

    계단, 경사로(에스컬페이터 경사로), 복도(30m 미만의 것을 제외), 엘리베이터 승강로, 린넨슈트, 파이프 피트 및 덕트 기타 이와 유사한 장소, 천장과 반자의 높이가 15m 이상 20m 미만의 장소,

    그리고 특정소방대상물의 취침과 숙박 및 입원 등의 용도로 사용되는 거실로 공공주택, 오피스텔, 숙박시설, 노유자시설, 수련시설, 교육연구시설 중 합숙소, 의료시설, 근린생활시설 중 입원실이 있는 의원이나 조산원, 교정 및 군사시설, 근린생활시설 중 고시원에 설치하고 있어요.

  • 연기 감지기 설치 장소 위치 입니다.

    1) 계단, 경사로 및 에스컬레이터 경사로

    2) 복도

    3) 천장 또는 반자의 높이가 15m 이상 20m미만의 장소

  • 안녕하세요. 유순혁 전기기사입니다.

    연기감지기의 설치장소는 다음과 같습니다.

    1. 계단/경사로 및 에스컬레이터 경사로

    2. 복도

    3. 엘리베이터 승강로

    4. 천장 또는 반자의 높이가 15m 이상 20m 미만인 장소