릴레이 접점에 전압은 나오는데 부하가 작동하지 않는 경우가 있나요?

제어반에서 릴레이 출력 접점까지 전압이 정상적으로 측정되는데 실제 연결된 밸브나 접촉기가 동작하지 않는 경우가 있더라고요. 테스터기로 전압을 측정하면 정상인데 실제 부하를 연결하면 문제가 생기는 경우도 있는지 궁금합니다. 이런 현상은 접점 열화와 관련이 있을까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    가능합니다. 릴레이 접점이 열화되면 무부하 상태에서는 전압이 정상적으로 측정되더라도 부하를 연결했을 때 접점의 접촉저항 때문에 전압이 크게 떨어질 수 있습니다. 부하를 연결한 상태에서 릴레이 접점 양단과 부하 단자의 전압을 측정하는 것이 중요합니다. 접점에서 불필요하게 큰 전압강하가 발생한다면 릴레이 교체를 검토해야 합니다.

    채택 보상으로 188베리 받았어요.