릴레이 접점의 정격전류보다 작은 부하에서도 접점이 손상되는 이유가 궁금합니다

제어반의 릴레이를 점검하다 보면 실제 연결된 부하의 전류가 릴레이 접점 정격보다 충분히 작은데도 접점이 검게 변하거나 붙어버리는 경우가 있습니다. 단순히 부하전류가 정격을 넘지 않았으니 릴레이는 오래 사용할 수 있을 것이라고 생각했는데 예상보다 빨리 손상되는 경우가 있어서 궁금합니다. 모터나 솔레노이드처럼 기동이나 차단 순간에 영향을 주는 부하도 관련이 있는지 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    릴레이 접점은 정상 운전전류만으로 수명이 결정되지 않습니다. 모터나 솔레노이드처럼 유도성 부하는 차단 순간 역기전력에 의해 접점 사이에 아크가 발생할 수 있고, 이 과정이 반복되면 접점이 탄화되거나 용착될 수 있습니다. 따라서 접점 정격을 볼 때 부하의 종류와 AC·DC 조건, 투입·차단 빈도도 함께 고려해야 합니다. 필요한 경우 서지흡수기나 적절한 접점보호 회로를 사용하고, 접점 상태를 정기적으로 확인하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 190베리 받았어요.