전기연습 실기중 푸시버튼은 눌렀을 때 릴레이가 자기 유지되고 이와 동시에 타이머에 전원이 인가되는 원리가 궁금해요

자기 유지 회로의 접점 구성 시 릴레이의 a접점을 어디에 병렬로 연결해야 가장 효율적인가요? 만약 타이머의 한시 동작 순시 복귀 접점을 사용하여 램프를 제어한다면 전원 인가 직후에는 램프가 꺼져있다가 설정 시간이 지난 후 켜지는 동작이 맞나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    푸시버튼을 누르면 릴레이가 살면서 푸시 버튼과 병렬로 연결된 릴레이 a접점을 통해서 손을 떼도 전류가 계속 흐르게 됩니다. 이 전원이 타이머에도 동시에 들어가죠. 한시 동작 b접점을 쓰면은 처음엔 켜졌다가, 시간이 지난 후에 꺼지지만 한시 동작 A 접점을 쓰시게 되면 처음엔 꺼져있다가 설정 시간 뒤에 램프가 켜지는 게 맞습니다.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    푸시버튼을 누르면 릴레이코일이 여자되고 ,

    릴레이의 a접점이 닫히면서 푸시버튼을 놓아도 전원이 계속 공급됩니다. 이것이 자기유지입니다. 타이머 코일을 릴레이 코일과 병렬로 연결하면 릴레이가 여자되는 순간 타이머에도 동시에 전원이 들어갑니다.

    자기유지용 릴레이 a접점은 시작 푸시버튼의 a접점과 병렬로 연결하는 것이 기본입니다. 정지 푸시버튼 b접점은 두 회로 앞쪽에 직렬로 연결해야 정지 버튼을 누르면 릴레이와 타이머가 함께 복귀합니다.

    타이머의 한시동작 순시복귀 a접점으로 램프를 제어한다면 질문하신 동작이 맞습니다. 타이머에 전원이 들어온 직후에는 접점이 열려 있어 램프가 꺼져 있고, 설정시간이 지나면 접점이 닫혀 램프가 켜집니다. 타이머 전원이 끊기면 접점은 즉시 원래 상태로 돌아가 램프도 바로 꺼집니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    푸시버튼을 누르면 릴레이 코일이 살며시 여자되어 푸시버튼과 병렬 연결된 릴레이의 에이접점이 닫히면서 전류가 계속 흐르고 이 선로가 타이머 전원과도 연결되어 동시에 켜지며 한시 동작 접점 특성상 설정 시간 후에 램프가 켜지는 것이 맞습니다