안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.
그 대상은 근린생활시설 중 목욕장, 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 운수시설, 운동시설, 업무시설, 공장, 창고시설, 위험물 저장 및 처리시설, 항공기 및 자동차 관련 시설, 방송통신시설, 발전시설, 관광 휴게시설, 지하가 등입니다.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
자동화재탐지설비는 주로 화재 발생 시 피난 및 초기 대응을 위한 중요한 설비로, 특정 면적 이상인 건축물에 의무적으로 설치됩니다. 연면적 1,000제곱미터 이상에서 설치가 요구되는 대상은 주로 대규모 공공 건물이나 상업시설, 교육 시설, 병원 등이 포함됩니다. 또한 다중 이용시설, 즉 사람들이 많이 모이는 장소 역시 이러한 요구에 해당될 수 있습니다. 특정 건물의 용도와 지역 법규에 따라 적용 범위가 달라질 수 있으므로, 관련 법규를 참고하거나 해당 지역의 소방당국에 문의하여 정확한 정보를 얻으시는 것이 좋습니다.
제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.
면적도 고려대상이지만 그 설비가 설치되는 건물혹은 산업현장 목적도 중요합니다.
보통은 감지기와 불꽃감지기가 설치되죠.
감사합니다.