공기관식 차동식 분포형 감지기의 작동계속시험은 어떻게 하는지 그 방법에 대해 알고 싶습니다.
소방의 자동화재탐지설비의 감지기 중 공기관식 차동식 분포형 감지기의 작동계속시험은 어떻게 하는지 그 방법에 대해 알고 싶습니다.
안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.
작동계속시험은 아래와 같습니다.
주경종 On 상태 유지
자동복구스위치 누름
시험용 레버를 P.A 위치로 이동
테스트펌프를 시험구 위치에 접속한 후 지정된 공기 주입
초시계로 감지기가 작동할 때까지 시간 측정
화재작동시험 후 동작상태가 그칠 때까지의 시간을 측정
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
공기관식 차동식 분포형 감지기의 작동계속시험은 일반적으로 감지기의 정상 작동을 확인하기 위해 특정 환경 조건을 모사하여 수행합니다. 먼저, 감지기가 설치된 공간의 온도를 서서히 증가시켜 감지기가 작동하는지 확인합니다. 작동하지 않으면 센서나 연결 부위의 이상을 점검해야 합니다. 작동 시 경보 신호가 올바르게 출력되는지도 확인하여야 하며, 필요한 경우 교체나 수리를 진행합니다.
제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
안녕하세요. 유순혁 전기기사입니다.
공기관식 차동식 분포형 감지기의 작동계속시험은
시스템 점검, 시험 장비 사용, 반응 확인
으로 진행합니다~!
이러한 과정에서 규정에 맞는 절차 및 안전 장치를 준수하는 것이 매우 중요합니다~!
안녕하세요. 임경희 전기기능사입니다.
공기관식 차동식 분포형 감지기의 작동계속시험은 감지기가 작동을 개시한 때부터 작동이 종료되거나 복구될때 까지의 시간을 측정하여 감지기의 작동지속 상태가 정상인가를 확인하기 위한 시험이에요.