변압기에서 철손이 부하의 변화와 관계없이 비교적 일정하게 나타나는 이유는 무엇인가요?

변압기의 손실은 철손과 동손으로 구분되며, 철손은 부하가 바뀌어도 크게 달라지지 않는다고 배웠습니다. 실제 변압기는 부하가 거의 없을 때도 전원이 연결되어 있으면 손실이 발생하는데, 철심에서 발생하는 손실이 부하전류보다 전압과 주파수의 영향을 크게 받는 이유가 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    변압기의 철손은 주로 철심에서 발생하는 히스테리시스손과 와전류손으로 구성됩니다. 정격 전압과 주파수가 일정하면 철심의 자속 변화도 대체로 일정하게 유지되므로 부하전류가 변하더라도 철손은 비교적 일정합니다. 반면 동손은 권선에 흐르는 전류의 제곱에 비례하므로 부하가 증가할수록 커집니다. 따라서 변압기의 효율과 손실을 분석할 때는 철손과 동손을 구분하고, 부하율에 따라 각각 어떻게 변하는지 살펴보는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 232베리 받았어요.