누전차단기 테스트 버튼을 눌렀을때요

누전차단기 설치후 테스트 버튼을 눌러봤는데요

차단기는 잘떨어지고 전기도 나갔는데

버튼을 누를때 위쪽 1차측? 전선에 하얀색 불빛 스파크처럼 튀었는데 원래 그런건가요?

55글자 더 채워주세요.
5개의 답변이 있어요!
  • 전찬일 전문가
    전찬일 전문가
    서울교통공사

    안녕하세요. 전찬일 전문가입니다.


    테스트 버튼을 눌렀을 때 차단기는 정상적으로 작동했고 전기도 꺼졌다면 기본 동작은 잘 된 것입니다. 그런데 말씀하신것처럼 차단기 위쪽에서 하얀 불빛이나 스파크처럼 튄 것은 정상적인 현상은 아닙니다. 테스트 버튼은 내부 회로를 통해 일부러 누전 상황을 흉내내는 것인데, 이 과정에서 외부 배선 쪽에서 불꽃이 보인 건 접촉 불량이나 배선 문제, 단자 체결이 느슨한 상태일 수 있습니다. 이런 경우 시간이 지나면 탄 자국이 생기거나 실제 누전이나 화재로 이어질 수 있으니 설치한 분이나 전기 전문가에게 점검을 받아보시는것이 좋습니다.

  • 안녕하세요. 김준연 전문가입니다.

    누전차단기 테스트 버튼을 누르면 차단기가 정상적으로 작동하면 전기가 되었다면 기능적으로 잘작동하는 것입니다.

    테스트 버튼을 누르면 누전이 발생한것 처럼 회로를 잠시 연결시켜 차단되도록 만듭니다. 이 과정에서 미세한 스파크는 크게 걱정안하셔도 됩니다. 다만 큰 스파크와 타는냄새가 난다면 차단기와 전선이 제대로 접촉이 되었는지 접촉 불량이 없는 지확인하고 전선끝이 탄흔적이 있는지도 확인 해보시길 바랍니다.

    제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    테스트 버튼을 눌렀을 때 1차측 전선에서 하얀 불빛이 튀는 것은 정상적인 현상은 아닙니다 이는 접촉 불량 느슨한 단자 조임 전선 피복 손상 등으로 인해 전류가 순간적으로 튀며 아크가 발새한 것일 수 있어 화재 위험이 있으므로 반드시 점검이 필요합니다. 차단기를 내리고 전원을 차단한 뒤 전선이 단단히 조여졌는지 피복이 벗겨져 닿는 부분은 없는지 다시 확인하고 필요시 전문가의 점검을 받는 것이 안전합니다.

  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    테스트 버튼을 눌렀을 때 떨어지는 것은 아주 정상적인 현상이지만, 버튼을 누를때 위쪽 전선에서 불빛과 스파트는

    정상적인 현상은 아닙니다. 이 경우 누전차단기가 노후화 되었거나 1차측 단자 전선이 헐겁거나 접촉 불량으로 발생할 수 있으며 잘못된 배선으로 비정상적인 동작이 나타날 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 박형진 전문가입니다.

    누전타단기 테스트 버튼을 눌렀을때 1차측 전선에서 하얀 스파크가 발생하는 것은 정상이 아닙니다.

    전선 접촉불량이나 차단기 결함이 있을 수 있습니다. 또한 전선의 피복 손상이나 습기 등으로 절연이 약해졌을 가능성이 있어 추가 확인이 필요해 보입니다.

    참고 부탁드려요~