소방점검 중에 발신기를 눌렀는데 경종이 울지가 않아요?
소방점검 중 발신기가 작동했는데 경종이 울리지가 않습니다.
원인이 무엇인지 궁금합니다.
단선인지 경종이 불량인지
모르겠습니다.
안녕하세요. 김상규 전문가입니다.
소방점검 중에 경종이 안울리는 경우는 간혹 있습니다만
그게 소방공사 후 첫 점검에 그런 경우가 아니라면
확인해야 할 부분이 많습니다.
당연히 기본적으로 경종 측에 전원투입이 되는 지 여부확인하시고
전원이 제대로 공급되고 있다치면
경종이 고장났는 지 여부 확인 및
말씀대로 전기회로가 단선인지 여부를 회로 도통시험을 통해 확인 하셔야 합니다.
때때로 수신기 설정이 잘 못되어 그럴 경우도 있긴하나
대부분 위에 열거한 확인필요 부분에서
잘못이 검지되는 경우가 대부분입니다만
이게 하나하나 다 확인해야 하는 작업이다 보니
상당히 품이 많이 드는 작업이긴 합니다.
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.
소방점검 중 발신기를 눌렀는데 경종이 울리지 않는 경우에는 몇가지 원인이 있을수있습니다.
단선 : 발신기와 경종 간의 연결이 끊어졌을수있습니다. 이경우, 전선이 손상되거나 연결이 느슨해졌을 가능성이있습니다.
경종 불량 : 경종 자체가 고장났을수있습니다. 이 경우 경종을 교체하거나 점검해야 합니다.
전원 문제 : 경종에 전원이 공급되지 않을 경우데도 경종이 울리지 않습니다.배터리나 전원 공급 장치의 상태를 확인해보세요
설정 문제 : 발신기 또는 경종의 설정이 잘못되어있을수 있습니다. 설정을 확인하고 필요시 초기화해보세요
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
경종 자체가 불량이거나 수신기 사이의 배선 문제일 수 있으며, 퓨즈가 단락되거나
전원이 공급되지 않는 경우가 있을 수 있습니다.
단선은 경종과 수신기 사이의 배선이 끊어져 신호가 전달 되지 않을 수 있습니다.
이를 확인하기 위해서는 경종 자체를 점검하고 배선, 퓨즈, 수신기, 단선 여부를 확인하는게 좋습니다.
안녕하세요. 황성원 전문가입니다.
일단은 소방 수신방에 정상적으로 신호가 들어오는지 확인해야 합니다. 화재신호가 들어오는데 경종이
울리지 않는다면 일단 지구경종과 싸이렌 연동 스위치가 정상인지 확인해야 합니다.
정상적으로 연동되어 있다면 경종 자체 불량일 가능성이 많습니다. 새 경종 구입해서 교체하면 됩니다.
안녕하세요. 김민규 전문가입니다.
우선 다른 감지기에서 동일하게 재현을 했을 때도 울리지 않는다면 기계의 문제로 보입니다. 그 뒤에 다시 기계 내의 원인을 찾아봐야 할 것 같습니다.