아하요요

아하요요

채택률 높음

전기설비에서 전선의 허용전류를 초과하면 바로 차단기가 떨어지지 않는 이유는 무엇인가요?

전선에 정격보다 높은 전류가 일정 시간 흐르고 있는데도 차단기가 바로 떨어지지 않는 경우가 있습니다. 전선이 과전류를 받으면 위험하다고 알고 있는데 차단기가 즉시 동작하지 않는 이유가 궁금합니다. 과전류가 발생했을 때 차단기가 실제로 어떤 방식으로 동작하는지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    차단기가 바로 안떨어지는 이유는 모터기동 때 생기는 순간적인 과전류 때문입니다. 왜냐하면 전기를 켤때마다 차단기가 작동하면 기계를 돌릴수가 없기 때문입니다. 게다가 전선도 약간의 과전류는 일정시간 견딜수 있게 설계되어 있기때문이죠.

    그래서 차단기는 열이 충분히 쌓여야 떨어지는 바이메탈 방식을 쓰고 있습니다. 이건 부하가 살짝 높을때는 바이메탈이 천천히 휘어지면서 시간을 벌어주기 때문입니다. 그리고 합선처럼 극심한 대전류가 들어올때만, 즉시 전자석 힘으로 차단시켜주고 있죠.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    차단기는 모든 과전류를 즉시 차단하도록 만들어진 것이 아니라 전류의 크기와 지속시간에 따라 동작하도록 설계됩니다. 정격을 조금 넘는 정도의 과전류는 일정 시간이 지나야 열동부가 동작할 수 있고, 큰 단락전류가 발생하면 순간적으로 자기동작부가 차단합니다. 따라서 전선에 허용전류를 넘는 전류가 잠시 흐른다고 바로 차단기가 떨어지지 않을 수 있습니다. 전선의 허용전류와 차단기의 정격 및 트립특성을 서로 맞춰 선정하는 것이 중요합니다.