PLC에서 입력 신호가 들어오는데 프로그램에서는 조건이 성립하지 않는 이유는 무엇인가요?

현장에서 센서가 동작하면 PLC 입력 LED도 정상적으로 켜지는 것을 확인했는데, 실제 프로그램의 해당 입력 조건을 이용한 출력은 동작하지 않는 경우가 궁금합니다. 입력 모듈까지 신호가 들어온다면 센서 문제는 아닌 것 같은데, 실제 PLC 프로그램에서 사용하는 주소가 다르거나 인터록 조건이 걸려 있을 수도 있을 것 같습니다. 이런 상황에서 입력 모니터만 확인하고 끝내지 않고 프로그램에서 어떤 부분을 순서대로 확인해야 원인을 빠르게 찾을 수 있을까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    PLC 입력 LED가 켜진다는 것은 입력 모듈까지 신호가 들어온다는 의미이지만, 프로그램에서 그 입력을 정상적으로 사용하고 있다는 것까지 보장하지는 않습니다. 먼저 PLC 모니터에서 실제 입력 디바이스가 ON으로 들어오는지 확인하고, 프로그램에서 동일한 주소를 사용하고 있는지 확인해야 합니다. 이후 해당 출력이 동작하기 위해 필요한 인터록, 비상정지, 운전선택, 타이머 등의 조건을 하나씩 확인하는 것이 좋습니다. 입력은 정상인데 출력이 나오지 않는다면 해당 래더의 조건 중 어떤 접점 하나가 OFF 상태인지 찾는 방식으로 추적하면 비교적 빠르게 원인을 파악할 수 있습니다.