안녕하세요 전기기능사 실기를준비중입니다

전기기능사 실기를준비중입니다 mccb라는 차단기 2차측에서 EOCR 의 1번 3번으로 갈색과 회색을 연결한후 그 1번과3번에서 퓨츠의 차로 갈회 뛰면 안되나욤??

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    가능합니다. 다만 시험에서는 지급된 도면의 결선방식과 단자번호를 우선해야됩니다.

    MCCB 2차측에서 EOCR의 해당 주회로 단자로 갈색·회색선을 연결한 뒤, 같은 전원측 지점에서 퓨즈 쪽으로 갈색·회색선을 분기하는 방식은 전기적으로 가능합니다.

    다만 전기기능사 실기에서는 임의로 결선 방식을 변경하면 채점에 문제가 생길 수 있으므로, 공개문제 도면에 표시된 접속점과 단자 위치 그대로 결선하는 것이 가장 안전합니다.

    즉, 전기적으로 된다고 해서 시험에서 마음대로 점프선을 바꿔도 된다는 의미는 아닙니다. 도면 기준으로 결선하세요.

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    EOCR 단자는 선 굵기가 달라서 같이 물리면 접촉불량으로 실격이 될 수 있습니다. 퓨즈로 가는 보조 회로선은 무조건 MCCB 2차측 단자에서 직접 갈색과 회색선을 한 가닥씩 더해서 연결하는 게 정석이죠. MCCB 쪽은 나사가 튼튼해서 두가닥 물려도 문제가 없습니다. 괜히 EOCR에서 넘겼다가 시험 떨어지면 억울하시니까 꼭 MCCB 이차측에서 선두개 인출하시는 걸로 마무리하셨으면 좋겠습니다.