송전선의 높이는 어떻게 결정되나요?

전력을 전달하는 송전선은 지역마다 설치된 높이 자체가 다른 경우가 많습니다. 이러한 높이는 어떤 안전 기준과 환경 조건을 고려하여 결정이 되는지 의견 부탁드립니다.

4개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박재화 전문가입니다.

    송전선 높이는 단순히 보기 좋게 정하는 방법이 아닙니다. 전압과 안전 거리를 기준으로 결정되는 것입니다.

    전압이 높을수록 감전이나 방전에 대한 위험성이 커지기 때문에 이러한 위험을 줄이기 위해서 땅과 건물, 나무, 도로 등과는 멀리 떨어져야 합니다. 그리고 도로, 철도, 하천 등 지나가는 환경에 따라 높이가 바뀌게 되는 것입니다.

    전선은 바람과 눈, 얼음, 온도 변화 등에 따라서 처질 수 있기 때문에 가장 많이 처지는 최악의 상황까지도 고려하게 됩니다. 그래서 차량이나 장비가 지나가도 닿지 않도록 하고, 주변의 시설물과의 이격거리 또한 함께 고려하게 해서 결정됩니다.

    송전선 높이는 전기적으로 안전한지, 지형 조건은 어떤지, 기상의 영향은 어떤지, 향후 유지보수는 잘 될지 등을 반영해서 정해진다고 보면 되겠습니다.

    채택 보상으로 712베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.

    송전선의 높이는 전압이 높을수록 전기가 땅으로 흐르는 방전을 막기 위해서 더 높아집니다. 사람이 다니는 도로나 주택가 및 철도 같은 주변 환경에 따라서 법적인 안전 이격 거리를 철저히 계산해야 되죠. 산악 지역은 지형의 고저차와 나무의 상장 높이까지 고려하고 평지는 통행 차량의 높이를 방해하지 않도록 설계하는 것이 기본이죠. 또 여름철에 전력량이 급증해서 전선이 열을 받아 늘어나는 유도 현상까지 계산해서 높이를 정합니다.

  • 안녕하세요. 박형진 전문가입니다.

    일반 임야 최소 높이 6m 이상, 도로 및 철도 6.5m 이상, 주거지역의 경우 지붕 이상 높이를 유지해야 합니다.

    또한 어떤 전압이 송전되냐에 따라 달라지는데 전압이 높을수록 높게 설계합니다.

    기본적으로 6m이상 설계하지만 345kV는 7.56m이상, 765kV는 12.18m 이상으로 설계하는게 원칙입니다.

    참고 부탁드려요~

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    송전선의 높이는 전압의 크기 도로 철도 건물과의 이격거리 지형 기온에 따른 저선 처짐 강풍과 적설 등 다양한 안전 기준을 기준을 종합적으로 고려해 결정됩니다 또한 전기설비기술기준 관련 법규를 충족하도록 설계하여 사람과 시설물의 안전을 확보하고 안정적인 전력 공급이 가능하도록 설치됩니다