거실 스위치 교체 중 비상조명 전원 처리 문제

저희 집 거실조명 스위치를 5구 기계식으로 바꾸려고 기존 스마트 터치식 스위치를 뜯어보았는데, 일반 조명 4개에 들어가는 활선과, 비상조명으로 들어가는 활선이 모두 연결되어 있습니다.

즉 활선이 2개인 건데요.. 기계식 스위치에는 활선 하나밖에 안들어가서요.. 이런 경우에는 어떻게 해야 하나요?

비상조명에 들어가는 활선은 우리 두꺼비집에서 나오는 활선이 맞나요?

그리고 그냥 일반조명 활선에 비상조명까지 연결해버리고, 비상조명용 활선은 절연테이프로 감아놔도 될까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 비상조명 활선은 정전·비상시 아파트 비상 발전기나 축전지에서 전력을 공급하는 별도 선입니다.

    일반조명 활선과 비상조명 활선을 하나로 묶어 연결하면 쇼트 및 차단기 내려짐, 시스템 오작동의 위험이 있습니다.

    절대 임의로 연결하거나 묶어서 테이프로 감아두면 안 됩니다.

    5구 기계식 스위치는 점퍼선으로 하나의 활선만 공유하므로, 비상조명 전원을 분리해 제어할 수 없습니다.

    안전을 위해 비상조명 전용 스위치를 분리하여 시공하거나, 두 개의 활선을 모두 수용할 수 있는 전용 스마트 스위치로 교체하셔야 합니다.