홈
토픽
스파링
잉크
전문가 신청
베리몰
나도 질문하기
자격증
아하아멘
배전반 내부에는 전류가 흐르는 모선을 지지하고 외함과 전기적으로 절연하기 위해 지지애자가 설치됩니다. 지지애자에 균열이나 오염이 발생하면 절연 성능이 저하될 수 있습니다. 이러한 손상의 주요 원인은 무엇이며, 정기점검에서는 어떤 부분을 확인해야 하나요?
1개의 답변이 있어요!
최광민 전기기사
대한전기협회
∙
안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.
지지애자는 모선을 기계적으로 고정하면서 전기적으로 절연하는 역할을 합니다. 진동과 충격, 과도한 열, 먼지와 습기 등으로 손상되면 절연 파괴나 상간 단락 사고가 발생할 수 있습니다. 점검할 때는 균열과 변색, 표면 오염, 탄화 흔적 및 고정 상태를 확인해야 합니다. 이상이 발견되면 설비를 안전하게 정전한 뒤 절연 상태와 모선 간격을 확인하고 손상된 애자를 교체해야 합니다.
채택 보상으로 164베리 받았어요.
평가
응원하기