비가 온 뒤 실외 실외기 연결 부위에서 스파크가 발생했는데 조치 방법이 궁금해요

어제 비가 내린 뒤 에어컨을 켰더니 실외기 연결 전선 부위에서 지지직 거리는 소리와 함께 작은 스파크가 튀었습니다. 깜짝 놀라 바로 에어컨 전원을 끄고 코드를 뽑았는데 일시적 발생한 합선이지 피복이 벗겨져서 발생한 것인지 구별방법 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    비가 온 뒤 스파크가 튀었다면 전선 접속부나 피복 안쪽으로 빗물이 스며들어 발생한 누전일 가능성이 매우 높습니다. 그러니 절대로 다시 켜지 마세요. 육안으로 봤을 때 피복이 갈라졌거나 검게 그을린 흔적이 있다면 즉시 교체해야 합니다. 그리고 겉이 멀쩡해도 내부 부식이나 단락일 수 있으니 꼭 전문가 점검을 받으셔야 합니당. 습기가 완전히 마른 후에도 소리가 나면 피복 손상이 확실하니까 위험하게 직접 만지지마시구, 제조사 서비스 센터를 부르는 게 가장 안전해여. 갑자기 불꽃이 튀어서 놀라셨을 텐데 우선 코드를 뽑아두신건 잘하신 대처였습니다.

    채택 보상으로 81베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김준연 전기기사입니다.

    일시적인 합선은 없습니다. 분명 문제가 생겨 스파크와함께 소리가 난것으로 보입니다. 우선 실외기 배선이 연결된곳을 확인하시기 바랍니다. 제가 생각하기에는 전선과 볼트 체결이 느슨하게 되어있고 거기에서 전류가 흘러 스파크가 튄것으로 보입니다. 볼트조임이 제대로 되어있는데 다른선과 닿아 있는 부분이 없는지 피복이 벗겨지거나 노후로 인하여 전선이 끊어졋는지 등등을 확인해볼 필요가 있습니다. 무시하시고 에어컨을 가동하시면 화재로 위험해질수 있으니 꼭 확인하시길 바랍니다