하수처리시설의 방류수에서 암모니아성 질소 농도가 높게 나타나는 이유는 무엇인가요?

하수처리시설의 방류수 수질을 분석했을 때 암모니아성 질소 농도가 평소보다 높아지는 경우가 있습니다. 질산화 미생물의 활성 저하나 용존산소 부족, 수온 변화, 독성 물질 유입 등이 원인이 될 수 있는데, 어떤 운전 지표를 확인해야 원인을 파악할 수 있나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    방류수의 암모니아성 질소가 높아지면 암모니아를 질산염으로 전환하는 질산화 과정이 충분히 이루어지지 않았을 가능성이 있습니다. 폭기조의 용존산소와 수온, pH, 알칼리도 및 슬러지 체류시간을 확인해야 합니다. 유입수 부하가 갑자기 증가했거나 미생물에 영향을 주는 물질이 유입되었는지도 살펴볼 필요가 있습니다. 암모니아성 질소와 아질산성 질소, 질산성 질소의 측정 결과를 함께 비교하면 질산화 과정의 이상을 판단하는 데 도움이 됩니다.

    채택 보상으로 208베리 받았어요.