변압기 2차 측에서 상간전압은 정상인데 상과 중성선 사이의 전압이 서로 다른 이유는 무엇인가요?

3상 4선식 전원에서 각 상 사이의 전압은 정상적으로 측정되지만, 각 상과 중성선 사이의 전압은 서로 다르게 나타나는 경우가 있습니다. 상간전압이 정상이라면 모든 전압이 균형을 이루어야 하는 것 아닌지 궁금합니다. 이러한 차이가 부하 불평형 때문인지 중성선 접속 문제 때문인지 구분하는 방법을 알고 싶습니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    상간전압이 정상이어도 단상 부하가 불균형하거나 중성선 접속 상태가 불량하면 상과 중성선 사이의 전압이 달라질 수 있습니다. 특히 중성선이 느슨하거나 단선되면 부하 구성에 따라 각 상의 대지 또는 중성선 기준 전압이 비정상적으로 변할 수 있어 주의해야 합니다. 현장에서는 각 상의 부하 전류와 상간전압, 상-중성선 전압을 비교하고 중성선 단자의 발열 및 체결 상태를 확인해야 합니다. 전압 불균형이 심하면 연결된 장비가 손상될 수 있으므로 원인을 확인하기 전까지 무리한 운전을 피해야 합니다.

    채택 보상으로 246베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    상과 중성선 사이의 전압이 다른것은 집마다 쓰는 전기의 양이 달라서 부하 불평형이 있거나

    중선선전선이 헐거워져서 생기는 현상으로 보입니다

    전기를 골고루 쓰고 있는지 확인하고 중성선측도 점검해봐야겠습니다

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    3상 4선식에서 상간전압이 정상이라고 하더라도 상과 중성선 사이의 전압은 서로 다르게 나타날 수 있습니다. 단상 부하가 각 상에 불균형하게 연결이 되면 중성점 전위가 변해서 상전압에 차이가 발생하게 됩니다. 또한 중성선의 접속 불량이나 단선이 있으면 전압 편차가 더 커지게 되고, 부하에 따라서 전압이 크게 변할 수 있습니다. 원인을 구분하기 위해서는 부하별 전류와 중성선 전류를 측정하고, 중성선 단자와 접속부의 풀림, 과열 여부를 확인해야 합니다.