전기설비에서 변압기의 2차측 전압은 정상인데 특정 상의 부하전류만 높게 측정되는 이유는 무엇인가요?

배전반에서 변압기의 2차측 선간전압을 측정했더니 각 상의 전압은 정상 범위에 있는데, 부하전류는 특정 상에서만 높게 측정되는 경우가 있습니다. 변압기에서 공급되는 전압이 정상이라면 전류도 균형을 이루어야 할 것 같은데 이런 현상이 발생하는 이유가 궁금합니다. 단상 부하의 분배 상태나 부하 자체의 이상, 배선 문제 등이 영향을 줄 수 있는지 현장에서 확인할 항목을 알고 싶습니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    변압기 2차측 전압이 정상이어도 각 상에 연결된 부하의 크기와 종류가 다르면 상전류는 불균형하게 나타날 수 있습니다. 특히 단상 부하가 특정 상에 집중되어 있거나 일부 부하에서 이상전류가 발생하면 한 상의 전류만 높아질 수 있습니다. 먼저 각 상의 전류와 연결된 부하 구성을 확인하고, 부하를 구분해 측정하면서 불균형의 원인이 특정 설비에 있는지 확인하는 것이 좋습니다. 전류 불균형이 지속되면 변압기와 배선의 발열이 증가할 수 있으므로 전압뿐 아니라 전류와 온도도 함께 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 320베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전압이 똑같아도 변압기에 연결된 여러기계들을 한쪽 상에만 더 많이 연결했거나 특정기계가 고장나서 전기를 혼자 끌어갈수 있습니다

    그래서 각 상에 연결된 단상 기계들의 개수와 전력사용량이 골고루 나누어져있는지 확인해야겠습니다

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    변압기 전압은 정상이면서 특정 상에만 전류가 훅 치솟으면 정말 당황스러우실 거예요. 왜냐하면 전압이 균일해도 전류는 결국 현장에서 물려 있는 부하가 얼마나 전기를 끌어다 쓰느냐에 따라 결정되기 때문이죠. 그래서 단상 부하들이 R, S, T 상에 골고루 나눠지지 않고 특정 상에만 쏠려 있으면 당연히 그 상의 전류만 유독 높게 측정됩니다.

    그러니 현장에서는 이런 문제를 찾기 위해서 먼저 배전반에서 단상 부하들의 분배 상태가 한쪽으로 치우쳐져 있진 않은지 확인해 보셔야 됩니다. 그런 다음에 해당 상에 연결된 개별 기기들의 누전이나 부분적인 쇼트 같은 게 없는지도 확인해 보셔야 되고요. 마지막으로 클램프 미터 측정이 잘못했을 가능성도 있습니다. 그러니까 각 상의 전류를 다시 한번 측정해 보세요. 그럼 해결하실 수 있으실 겁니다.