흡수식 냉동기 운전모드에서 흡수액 농도높음 상태가 나타나면서 운전되는건 뭔 말인가요?
기계설비 유지 관리 현장에서
각종 기계설비를 관리하는 업무를 수행중입니다..
공조기 , 보일러, 냉동기 (흡수식) 및 각종 기계소화 설비 까지
일체로 다 괸리를 하는데요.
여름 혹서기 피크 기간이라
냉동기가 한참 운전되는 상황입니다.
일반적으로 지금같은 혹서기에는
부하가 워낙 많이 걸리다보니
부하와 날씨에 따라
최대입열량 제어가 걸리든지
아니면 그 과장에서 희석운전모드로 들어가던지 하는 상태가
종종 발생하는데요.
최근에 새로 입고된 2025년식 흡수식 냉동기는
평소운전하던 것과는 시스템이 살짝 다른 부분이 있어
아직 적응중인데요
오늘 운전 중
흡수액 농도 높음 이라는 메시지와 함께
냉동기가 평소에 운전되는 상황과는 달리 운전되는 상황을 보여줍니다.
따라서 일단 현장에서 공조쪽 밸브를 조정해서 냉방부하를 줄여서
냉동기 가 부하를 덜 받도록 해서
원위치 되는가를 지켜보는 데요
이게 정확하게 뭐 어떤 모드로 운전이 들어간다는 뜻일가요?
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
관련 상태가 되면 냉동기는 일시적으로 평소와 다르게 농도조절 및 의석 운전 모드로 전환되어 농도를 정상 범위로 조절하려고 합니다. 이 과정에서 냉방 부하를 조절하거나 밸브를 통해 농도를 낮추려는 작업을 하며 이는 냉동기의 효율과 안전한 운영을 위해 꼭 필요한 조치라고 할 수 있습니다. 따라 내부 시스템을 농도를 낮추기 위한 자동 또는 수동 조치가 필요한 상태라고 볼 수 있겠습니다.
1명 평가안녕하세요. 서종현 전문가입니다.
흡수식 냉동기에서 흡수액 높음 메시지가 나타나고 평소와 다르게 운전되는 것은, 기기가 흡수액 농도를 정상 범위로 조절하기 위해 농도조절 및 희석 운전 모드로 전환된 것입니다. 이는 냉동기 스스로 시스템의 안정성을 확보하고 효율을 유지하기 위한 일시적인 안전운전 모드입니다. 질문자님께서 냉방 부하를 줄여주신 조치는 기기의 자가 조정 과정을 돕는 아주 적절한 대응입니다.
안녕하세요. 김민규 전문가입니다.
아마 농도를 낮추기 위해서 자동으로 가동되고 있는 것으로 보입니다. 참고하시기 바랍니다.