오수처리시설에서 수중펌프가 자주 막히는 원인은 무엇인가요?

오수처리시설의 수중펌프가 정상적으로 작동하다가 이물질 때문에 반복적으로 막히는 경우가 있습니다. 펌프 내부에 섬유질이나 고형물이 쌓이면 배수 능력이 떨어지고 모터에 무리가 발생할 수 있는데, 막힘을 예방하고 점검할 때 어떤 부분을 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    수중펌프의 반복적인 막힘은 물티슈와 섬유질, 비닐 등의 이물질이 임펠러나 흡입구에 걸리면서 발생할 수 있습니다. 먼저 유입 스크린의 상태와 이물질 유입량을 확인하고, 펌프의 전류 및 토출 유량 변화를 살펴야 합니다. 필요하면 전원을 차단하고 안전하게 펌프를 인양해 임펠러와 흡입구를 점검해야 합니다. 이물질 유입을 줄이고 정기적으로 스크린을 청소하면 펌프 고장과 불필요한 정지를 예방하는 데 도움이 됩니다.

    채택 보상으로 208베리 받았어요.