전기회로에서 전압은 측정되는데 부하를 연결하면 전압이 사라지는 이유는 무엇인가요?

제어회로나 전원회로를 점검할 때 테스터기로 전압을 측정하면 정상적인 전압이 확인되지만, 실제 부하를 연결하는 순간 전압이 크게 떨어지거나 사라지는 경우가 있습니다. 처음에는 전원 공급이 정상이라고 생각했지만 부하가 작동하지 않아 원인을 찾기 어려웠습니다. 전선이 끊어지지 않았더라도 단자 접촉불량이나 접점 열화 때문에 이런 현상이 발생할 수 있는지 궁금합니다. 이런 경우 전원장치 자체의 문제와 배선 또는 접점 문제를 어떻게 구분해서 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    무부하 상태에서는 정상 전압이 측정되더라도 회로의 접촉저항이 크거나 전원장치의 공급능력이 부족하면 부하를 연결했을 때 전압이 떨어질 수 있습니다. 먼저 부하를 연결한 상태에서 전원장치 출력단과 부하 입력단의 전압을 각각 측정해 전압이 떨어지는 위치를 확인합니다. 전원장치 출력단부터 전압이 낮아진다면 전원 용량 부족이나 출력 이상을 의심하고, 출력단은 정상인데 부하 입력단에서만 낮아진다면 단자 풀림, 배선 손상, 릴레이 접점 열화 등을 점검합니다. 특히 접점 양단의 전압강하를 측정하면 접촉불량 여부를 판단하는 데 도움이 됩니다. 전압이 측정된다는 사실만으로 회로가 정상이라고 단정하지 말고 실제 부하 조건에서 확인해야 하며, 점검 시에는 감전과 단락 위험을 고려해 적절한 안전조치를 취해야 합니다.

    채택 보상으로 236베리 받았어요.