일반접지와 본딩접지와의차이가 먼가요?

일반적으로 접지하는건 이해하겠는데 본디접지는 왜하나요? 어차피 제어반에 다연결되어있는데 궂이 해야될이유가있는지 궁금합니다

55글자 더 채워주세요.
4개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 황성원 전문가입니다.

    일반접지는 전기설비의 이상 전류를 대지로 흘려보내 안전을 확보하는 기본적인 접지 방식입니다. 그러나 본딩접지는

    여러 금속체나 전기설비를 전기적으로 연결(bonding)하여 전위 차를 없애는 접지 방식입니다.

    주로 일반접지는 주로 누전이나 낙뢰 시 전류를 효과적으로 방출하는 데 사용됩니다. 그리고 본딩접지는 설비 간 전위차

    로 인한 감전이나 장비 오작동을 방지합니다.

  • 안녕하세요. 서종현 전문가입니다.

    접지는 전기 설비의 도체 부분을 대지(땅)과 연결하여 위험한 전류를 안전하게 흘려보내 감전을 방지하는것입니다. 도체와 대지를 등전위 상태로 만드는것이 목적입니다.

    본딩은 서로 다른 도체 부분을 전기적으로 연결하여 이들 간의 전위차를 없애 등전위 상태를 만드는것입니다. 제어반에 연결되어 있더라도 본딩은 여러 장비나 구조물 사이의 전위를 길게 만들어 사고 발생시 발생할수있는 위험한 전위차로부터 사람이나 장비를 보호하는 중요한 역할을 합니다. 즉, 본딩은 접지 시스템의 성능과 안전성을 높이는 구성 요소입니다.

  • 안녕하세요. 김민규 전문가입니다.

    우선 오해가 있는 부분이 일반접지로 제어반 내부 금속 구조물들이 단자에 물려 있더라도 실제로 전기적인 측면에서는 완전하게 연결되어 있지 않을 수 있습니다. 이 때 접촉불량이나 전위차 등이 생길 수 있어 감전또는 정전기 위험이 노출될수 있습니다.

  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    정리하자면 본딩은 금속 부품에 등전위화해 감전에 위험을 줄이는 것이고 접지는 대지와 연결하여

    전류를 대지로 방출 하는 것입니다. 제어반에 다 연결이 되어 있어도 본딩을 따로 해야 감전위험을 줄일 수 있기

    때문입니다. 또한 금속 부품 간 접촉이 불안정 할 수 있어 본딩 접지는 꼭 필요합니다.