전기 설비에서 절연저항 측정이 중요한 이유는 무엇인가요?

전기 설비 점검 시 절연저항을 측정하는 것이 중요하다고 하는데, 단순히 수치만 확인하는 것이 어떤 의미를 가지는지 궁금합니다. 절연저항이 낮아지면 어떤 문제가 발생하는지, 그리고 어느 정도 수치를 유지해야 안전한지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    결론부터 말씀드리면 절연저항은 설비의 안전 상태를 판단하는 기준으로, 낮아질수록 누전과 감전 위험이 증가합니다. 절연저항이 충분히 높으면 전류가 외부로 새어나가지 않지만, 열화나 습기, 오염으로 인해 저항이 낮아지면 누설전류가 증가하게 됩니다. 이 상태가 지속되면 누전차단기가 동작하거나 감전 및 화재로 이어질 수 있습니다. 따라서 정기적으로 절연저항을 측정해 기준 이하로 떨어지기 전에 보수하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 165베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    전기 설비에서 절연저항이 낮으면 누전으로 인한 화재나 감전 사고의 위험이 커지기 때문에 미리 점검해서 기기를 보호하는 것이 정말 중요해요. 보통 저압 선로를 기준으로 0.1M옴에서 0.4M옴 이상의 수치를 유지해야 안전하며 이 수치가 기준보드 낮아지면 즉시 보수 작업을 진행해야 합니다. 사고를 예방하는 가중 확실한 지표이니 평소에 꼼꼼히 체크해서 안전한 환경을 만드는 것이 좋습니다.