안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.
구리선이 아주 조금 노출되었기에 사용에는 문제가 없을 수 있지만 안전상으로는 위험할 수 있습니다. 물론 너무 조금 노출되어서 90%는 안전하다 할 수 있지만, 10% 정도의 위험은 있습니다. 예시로는 실제 전기가 흐를 때, 노출된 범위가 작아서 파란색과 흰색 선이 부딪히는 단락사고의 위험은 없겠지만, 노출된 부위가 천장판에 부딪히는 지락의 위험은 배제할 수 없겠죠. 그리고 순간 아크로 인해 스파크가 발생할 경우 위험요소가 분명 있습니다. 가능하다면 지금 전선 피복이 너무 많이 벗겨져 있는데, 차단기를 내리고 커넥터에서 분리한 후에 전선끝단을 노출된 범위 길이만큼 자르고 다시 커넥터에 연결해 주시면, 위험 부담 없이 주방 LED를 사용하실 수 있으실 겁니다.